分相操作的断路器发生非全相分,合闸是如何处理
inopen
inopen Lv.2
2006年01月13日 19:22:06
来自于断路器
只看楼主

分相操作的断路器发生非全相分,合闸是如何处理?我前几天遇到这个问题,想问下高手遇到这种情况该怎么办?

分相操作的断路器发生非全相分,合闸是如何处理?
我前几天遇到这个问题,想问下高手遇到这种情况该怎么办?
免费打赏
wanxiayon
2006年01月13日 21:14:53
2楼
当保护投“单重”时,瞬时故障,单跳则单相重合;永久故障则单合后会出现三相跳闸,不再重合,即“永跳”。