为什么工厂设计中一般不用2000kVA以上的10kV/380V电力变压器?

为什么工厂设计中一般不用2000kVA以上的10kV/380V电力变压器?
免费打赏
lzc-nmh
2010年09月27日 18:54:07
2楼
有人知道吗?
回复
鸭江绿水
2010年09月27日 20:17:48
3楼
是考虑出线吧?
回复
yryrr
2010年09月27日 21:30:23
4楼
有10KV/0.38KV的变压器吗?
回复
qbw4607
2010年09月27日 21:56:00
5楼
理解楼主意思。
1,自己可以计算一下2000KVA以上变压器低压侧的短路电流,看看要多少。这样,不计其他,单单开关的成本要增加多少。
2,一台大容量变压器也不如两台小容量的运行灵活。
所以,国内10/0.4KV变压器生产的最大容量2000KVA
回复
dv100
2010年09月28日 08:59:53
6楼
主要还是考虑短路电流。
但是我们这里用过最大的2500KVA 6/0.38KV。现在低压断路器的分断能力已经很高了。
回复
rfhhappy
2010年09月28日 10:08:05
7楼
我也用过2500KVA的
回复
混在电气
2010年09月28日 11:02:01
8楼
没觉得不可以啊,很常见的,大型工厂中使用的很多吧。
回复
毛建旭
2010年09月28日 11:20:57
9楼
我认为容量太大的变压器,损耗就大,工厂设备不可能,整天都全负荷,有休息是,大容量就浪费太大了:)
回复
whatr
2010年09月28日 11:23:00
10楼

供电局卡得很严,限制使用

规范也限制,民规限制在1600
编写规范的人尊重供电局意见。
回复
tyfjjj
2010年09月28日 11:38:33
11楼
供电局是主要的..人家不给用有什么办法