为什么工厂设计中一般不用2000kVA以上的10kV/380V电力变压器?
lzc-nmh
lzc-nmh Lv.2
2010年09月27日 18:23:53
来自于变压器
只看楼主

为什么工厂设计中一般不用2000kVA以上的10kV/380V电力变压器?

为什么工厂设计中一般不用2000kVA以上的10kV/380V电力变压器?
免费打赏
龙行江湖
2010年09月28日 12:39:03
12楼
我们也用过2500kVA的,再大的二次短路电流大,变压器二次绕组成本高,不经济。
回复
ccccyq
2010年09月28日 13:39:05
13楼
供电局是主要的问题,不给用
回复
hy4049
2010年09月29日 12:08:11
14楼
我们做的工程 面对不是大的工厂 一般最大就1250. 一般都是做多几台。
回复
legsxt
2010年09月29日 16:26:28
15楼
shi是开关分段的问退。我是做变压器的国标规定10/0.4的油浸变压器最大1600。近年有2000,,2500的但较少!
回复
itltcl
2010年09月30日 21:10:54
16楼
工厂用超过2000kVA的变压器常见啊,民用上一般少见用2000以上的。
回复
99xiong2008
2010年09月30日 21:48:10
17楼
我们工厂2000的很普遍,还有3150的呢!我们是冶金厂!
回复
zhangyiyuan002
2010年10月01日 16:24:26
18楼
我们这里是1250KVA的
回复
tongniu3792
2010年10月02日 10:10:52
19楼
工厂里有很多大设备,采用2500的很常见, 但一定要进行短路电流计算和定值计算,一般2500的阻抗电压为8%才能满足要求。
回复
zhht0920
2010年10月02日 11:46:47
20楼
工厂车间,要考虑继电保护等方面的问题,所以容量不会很大,低压的继电保护有待完善 呵呵
回复
li_taihe
2010年10月02日 21:09:05
21楼
2000KVA很常见,2500KVA都有用过
回复

相关推荐