为什么工厂设计中一般不用2000kVA以上的10kV/380V电力变压器?
为什么工厂设计中一般不用2000kVA以上的10kV/380V电力变压器?
12楼
我们也用过2500kVA的,再大的二次短路电流大,变压器二次绕组成本高,不经济。
回复
13楼
供电局是主要的问题,不给用
回复
14楼
我们做的工程 面对不是大的工厂 一般最大就1250. 一般都是做多几台。
回复
15楼
shi是开关分段的问退。我是做变压器的国标规定10/0.4的油浸变压器最大1600。近年有2000,,2500的但较少!
回复
16楼
工厂用超过2000kVA的变压器常见啊,民用上一般少见用2000以上的。
回复
17楼
我们工厂2000的很普遍,还有3150的呢!我们是冶金厂!
回复
18楼
我们这里是1250KVA的
回复
19楼
工厂里有很多大设备,采用2500的很常见, 但一定要进行短路电流计算和定值计算,一般2500的阻抗电压为8%才能满足要求。
回复
20楼
工厂车间,要考虑继电保护等方面的问题,所以容量不会很大,低压的继电保护有待完善 呵呵
回复
21楼
2000KVA很常见,2500KVA都有用过
回复