中高压电动机的控制方式
swing-1
swing-1 Lv.3
2010年09月27日 20:37:33
来自于继电保护
只看楼主

目前,我们正在做的这个项目,高压电动机的停止按钮取的是常闭的触点。 因为和综保配合使用,我们的目的是,综保只要检测到低电平,就要发信号来停止电动机,这样也可以在控制回路断线的情况下停止电机。 可在实际的使用中,综保还不能做到这样,为了能够按我们的设计要求来执行,综保内部将停止信号取反,和常规用的常开触点停电 机是一样的,但是这样做,导致了很多问题的出现。一两句话也说不清。我就想请教大家一下,中压电机,能否用常闭来实现停机,为什么?有没有规范明确的要求用什么触点。谢谢了。

2010年10月09日 10:07:50
12楼
老鼠的经验很是丰富啊。不过个人认为,电气不能按照仪表的要求做。电机的启动,停机一定要有独立的电气回路。
回复
wangxf
2010年10月10日 09:54:37
13楼
综保应该能够达到这个要求啊1
回复
suekarenina
2010年10月11日 09:16:48
14楼
如果想弄闭点断开分闸,为什么不把这个按钮不通过微保直接串到断路器分闸线圈呢?
回复
chnp38
2010年10月11日 09:37:23
15楼
采用常闭点并且通过综保装置实现停机并非不可以,但是LZ应该考虑到这样一种情况:如果综保出故障而又需要紧急停机怎么办?停机按钮最好能不通过综保仪表DCS
回复
hjy630031
2010年10月11日 12:18:37
16楼
说说我的看法:
1.目前高压电机的高压断路器的控制一般都是三种方式,开关柜上启停、电机现场启停、DCS启停,启动只能选择其中一种方式,而停止现场与DCS可以同时实现,DCS实现停止的方式为继电器失电常闭去实现,而现场停止一般用的是常开。
2.现场要用常闭停机的话,可以直接在开关柜内加一个继电器实现,而没有必要接入继保。
3. 现场停止按钮用常开是目前应用比较多的,确实存在一些缺点,比如线路开路时设备可以正常开,而现场无法停机;线路短路设备可以启动,但一启动就跳停。如果改为常闭的话得再加一个继电器,这个得权衡一下。
回复
zyz8438
2010年10月11日 16:59:12
17楼
但似乎改为常闭停机后,断路器误跳的风险增大了!
所以,在一种多年形成的习惯进行颠覆性改动的时候,需要非常慎重!
回复
yyrqyjw3
2010年10月12日 09:30:10
18楼
学习了,长见识了,谢谢了!
回复
yutaolion
2010年10月12日 11:13:22
19楼
感谢、感谢,资料非常有用。再接再励。
回复
fj072
2010年10月13日 15:59:42
20楼
因为和综保配合使用,我们的目的是,综保只要检测到低电平,就要发信号来停止电动机,这样也可以在控制回路断线的情况下停止电机?
是不是综保检测到低电压啊?
回复
zhangyiyuan002
2010年10月14日 15:42:49
21楼
我们这里10KV的高压电机开启与停机没有经过综保,就是DCS,与开关柜上面的启停
回复