中高压电动机的控制方式
swing-1
swing-1 Lv.3
2010年09月27日 20:37:33
来自于继电保护
只看楼主

目前,我们正在做的这个项目,高压电动机的停止按钮取的是常闭的触点。 因为和综保配合使用,我们的目的是,综保只要检测到低电平,就要发信号来停止电动机,这样也可以在控制回路断线的情况下停止电机。 可在实际的使用中,综保还不能做到这样,为了能够按我们的设计要求来执行,综保内部将停止信号取反,和常规用的常开触点停电 机是一样的,但是这样做,导致了很多问题的出现。一两句话也说不清。我就想请教大家一下,中压电机,能否用常闭来实现停机,为什么?有没有规范明确的要求用什么触点。谢谢了。

2010年10月14日 15:59:52
22楼
非常感谢楼主分享这么好的资料 谢谢了 祝楼主工作顺利
回复
fjw1204
2010年10月14日 16:59:14
23楼
感谢、感谢,
回复
dianlilaoye
2010年10月15日 21:59:36
24楼
违反标准了老兄,更会造成人为误动机会,因多数人都会思维定势,
回复
y502x
2010年10月17日 10:37:37
25楼
在内部逻辑取反就能达到。
回复
chmoon1976
2010年10月18日 10:32:43
26楼
中压电机目前大多是用断路器直接控制电机的启停,中压断路器的关断分别有两个线圈,一般都是常开点控制。楼主还是说详细一些,好分析。
回复
scmscg
2010年11月20日 17:37:28
27楼
1.目前高压电机的高压断路器的控制一般都是三种方式,开关柜上启停、电机现场启停、DCS启停,启动只能选择其中一种方式,而停止现场与DCS可以同时实现,DCS实现停止的方式为继电器失电常闭去实现,而现场停止一般用的是常开。
2.现场要用常闭停机的话,可以直接在开关柜内加一个继电器实现,而没有必要接入继保。
3. 现场停止按钮用常开是目前应用比较多的,确实存在一些缺点,比如线路开路时设备可以正常开,而现场无法停机;线路短路设备可以启动,但一启动就跳停。如果改为常闭的话得再加一个继电器,这个得权衡一下。
回复
juju-snz
2013年05月08日 14:28:43
28楼
"我们的目的是,综保只要检测到低电平,就要发信号来停止电动机,这样也可以在控制回路断线的情况下停止电机。"
控制回路都断线了,分闸线圈没有电怎么去跳闸?楼主还是传图上来让大家分析吧。
回复

相关推荐

APP内打开