小子新入行,刚刚毕业,院里没有师傅,所以一切都在自己琢磨,照猫画虎也出了几张仓库跟多层的图,很多都不懂,摸不着头脑。今天被一个问题难住了,就是钢结构的厂房的防雷跟接地的问题,不晓得怎么画了。 规范上讲金属屋顶可以做闪接器,问题一来了,还要不要在上面敷设避雷带。 接着就是接地的问题,接地是可以利用金属下面的基础机构来形成接地网的,要把钢柱跟钢筋结构连接好才行,问题二,是不是要把怎么做在图上标注出来,选的图集号,怎么弄都标注在图上么?
问题三,接地线在图上要怎么画出来呢。 沿着建筑物周围画一圈闭合的接地线?还要把每一跨之间用接地线连接起来? 我看别人的图有这么画的 ,先画一圈 ,然后还有把每一跨之间用线连接起来了,而且上面还标注成热镀锌钢,并深埋一米。我疑惑的是,这种钢结构的厂房,既然已经用了基础做接地网,那么还要把每跨之间连接起来么,别人用热镀锌钢材连接起来的有什么用呢,是为了工厂机器接地用的么?还是用来形成网格呢?还是为了接地电阻更小呢,画完一圈接地线表示之后,还要不要在中间把有些地方连接起来呢?这点没有想明白。
新人比较啰嗦,怕说不明白,各位师傅有明白给咱解答下,谢谢了。
2楼
钢结构的厂房 一般是独立基础,水平方向上无连接,所以每一跨之间用热镀锌钢连接,作为水平接地极。其他的问题,我觉得楼主还是多看看书,好多问题书上都有的。
例如: 金属屋顶可以做闪接器,问题一来了,还要不要在上面敷设避雷带?
都说可以做接闪器,还要另附避雷带,避雷带是什么?还不是接闪器。
回复
3楼
谢谢 二楼 这个独立基础跟水平接地极我弄明白了 别的 问题我会好好看书的 呵呵 谢谢 谢谢 太感谢了
回复
4楼
这个贴子这么久了,我最近才看到,呵呵,顶一下二楼,顺便赚点币,呵呵
回复
5楼
做电气设计,不能总不交代具体做法。
仅仅让施工人员笼统地去参照某某图集,是极其不负责任的做法!!!
就拿总等电位联结来说,大多让参照02D501--2图集,甚至还画蛇添足地标出第几页,不给出平面图、立面图、MEB排的联结示意图,不交代与金属管道的联结位置和方式等,而图集中应联结物有很多,总等电位箱及与金属管道的联结做法等都有很多种,具体做法势必还要执行图集中总说明的要求。所以,如此不负责任的设计,势必会造成施工混乱和浪费。
某些素质差的电工在竣工验收被指出总等电位联结做法不规范时,甚至理直气壮地对监督站人员狡辩道“我没有图集,设计图集是给设计人员看的,不是给我看的,我只按图施工;图上根本没有画出或文字交代我该如何做、做哪些等电位联结啊!”。
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-26 23:29 编辑 ]
回复
6楼
