因为家装,不可避免在墙上开槽。遇到剪墙在不损坏钢筋的情况下,可否开槽?具体是那个规范第几条禁开槽 ?谢谢
因为家装,不可避免在墙上开槽。遇到剪墙在不损坏钢筋的情况下,可否开槽?具体是那个规范第几条禁开槽 ?谢谢
12楼
可以开吧?要不有些水电的管线如何敷设呢?只要不超过保护层就好
回复
13楼
还有这好东西
回复
14楼
反正横向开槽要多注意
回复
15楼
剪力墙上最好不要开槽
本来保护层厚度就没多少。
回复
16楼
剪力墙里的管线都是预埋的呀!!!!!!
回复
17楼
最好不要开槽
回复
18楼
不宜在主体结构件上开槽,无论是否损及钢筋,对保护层的削弱,将可能导致钢筋过早锈蚀而使钢筋与混凝土的结合破坏,而此破坏将加剧锈蚀。因为我国的钢筋没有进行防锈涂装。所以开槽是不宜的。:handshake
回复
19楼
建议剪力墙上不要开槽,会减少剪力墙的截面,造成此处承载力会减少。地震的时候会在这个地方破坏的。。。:funk:
回复