我用PKPM算独立基础时,输入荷载竖向轴压力居然是负的,不是受压而是受拉了!~不知道大家有没有碰到过,像这种情况怎么处理呢
我用PKPM算独立基础时,输入荷载竖向轴压力居然是负的,不是受压而是受拉了!~不知道大家有没有碰到过,像这种情况怎么处理呢

2楼
那是弯矩,不是轴力,你选的是SATWE荷载,建议选PM荷载。
回复
3楼
哦,我再看看
回复
4楼
学习了,我今年年底准备进设计院
嘿嘿,看来楼主身边没有好师傅教啊
这些都是很基础的PKPM计算顺序
回复
5楼
有没有大跨度的梁?
回复
6楼
有 ,他考虑风载和地震力的综合作用 竖向力成了负值
回复
7楼
这种情况很正常,框架结构端部、角部,如果临跨是大跨度梁,就容易出现这种情况。
个人认为,对于框架结构,还是尽量按照SETWE荷载进行基础设计,因为如果选择PM荷载的话,忽略了弯矩的作用,和实际情况是很不符的。
像楼主遇到的这种情况,我也遇到过,出现轴力为负的情况时,建议按PM荷载再单独计算下此基础,和SETWE荷载结果比较取大值。
不知哪位大虾还有好的方法。
回复
8楼
同意2楼斑竹意见。楼主应看仔细了
回复
9楼
楼主还是要把pkpm数据说明的那部分多看一下
回复
10楼
到底是用SATWE还是PM呢?看SATWE的说明书吗?还是JCCAD的?
回复
11楼
我觉得应该选SATWE荷载来计算,PM荷载与实际情况不相符的
回复