我用PKPM算独立基础时,输入荷载竖向轴压力居然是负的,不是受压而是受拉了!~不知道大家有没有碰到过,像这种情况怎么处理呢

我用PKPM算独立基础时,输入荷载竖向轴压力居然是负的,不是受压而是受拉了!~不知道大家有没有碰到过,像这种情况怎么处理呢 }E[ZXTQ{39}1[U2X(BL76HH.jpg

}E[ZXTQ{39}1[U2X(BL76HH.jpg

免费打赏
zq2204686
2010年10月11日 09:57:29
12楼
我不不清楚啊,satwe组合中不是囊括了pm荷载组合吗 ? 计算基础面积、抗剪、抗冲切和配筋的时候不是按最大来取吗 ?
等高手解答。
回复
mytoday
2010年10月11日 12:44:50
13楼
同意二楼的意见,我一般也是用satwe荷载的,如果不这样,那产生的弯矩怎么办呢?
回复
yanghaoq_0808
2011年01月20日 15:03:07
14楼
13楼的大哥看清楚啊,3楼说他建议用PM算,没有建议用SATWE.他的观点和你应该是不太一样的
回复
yanghaoq_0808
2011年01月20日 15:03:44
15楼
额,是2楼,打成3楼了
回复
jbs147
2011年01月20日 16:06:07
16楼
2楼是对的啊!
回复
yjf-2001
2011年01月20日 16:43:35
17楼
这种情况碰到过,从直观上想,一块钢板,你从中间往下压,四角就是往上翘,在考虑风荷载、地震荷载的情况下,出现负值是有可能的,不用紧张。读取SATWE自动生成基础后,再用最大轴压力复核,取大者即可。
回复
huangyahuang
2011年01月20日 18:33:35
18楼
很好,对我很有帮助
回复
daxiangda001
2011年02月03日 20:59:43
19楼
我看看
回复
illcat
2011年02月13日 09:40:11
20楼
我以前遇到过这种情况,建议楼主根据工程的具体情况,查一下规范,时候需要有地震组合参与其中,我以前做的那个工程是采用SATWE荷载,但是不考虑地震的,可以试试
回复
66629691
2011年02月23日 17:16:08
21楼
学习了,还没有遇到过