低压进线断路器选择的讨论
zjd2008
zjd2008 Lv.3
2010年09月28日 11:13:32
来自于断路器
只看楼主

现在变压器低压侧受总开关有选择偏大的情况, 我的选择建议如下: 以1000kVA变压器为例,变压器额定电流约1500A,选择断路器框架电流2000A,断路器额定电流2000A,整定电流按1或1.1倍(1.1倍为可靠系数)变压器额定电流选择,也就是0.75或0.8倍断路器额定定电流=1500A或1600A, 选择依据: 按德力西CDW1来说,长延时过电流保护特性为,1.05倍整定电流下 ,1.3倍整定电流下 小于2小时脱扣,也就是说断路器需要在1.3In=1.3*1500=1950的电流下,2小时之内才会脱扣,所以这时的断路器和变压器还有铜排都应按能承受1950的条件选择,

现在变压器低压侧受总开关有选择偏大的情况,

我的选择建议如下:

以1000kVA变压器为例,变压器额定电流约1500A,选择断路器框架电流2000A,断路器额定电流2000A,整定电流按1或1.1倍(1.1倍为可靠系数)变压器额定电流选择,也就是0.75或0.8倍断路器额定定电流=1500A或1600A,

选择依据:

按德力西CDW1来说,长延时过电流保护特性为,1.05倍整定电流下 ,1.3倍整定电流下 小于2小时脱扣,也就是说断路器需要在1.3In=1.3*1500=1950的电流下,2小时之内才会脱扣,所以这时的断路器和变压器还有铜排都应按能承受1950的条件选择,
1、变压器如果是油式变,过载应该可以承受1.3倍2小时,要是干式会小点
2、断路器可以承受1950,2小时,因为断路器可以在1.05X2000A=2100A电流下 大于2小时不脱扣

所以我认为断路器的额定电流可以选大些,但是整定电流要按变压器额定电流选择,这样断路器才能对变压器起到保护作用,如果断路器选择整定电流为2000A,那么断路器会在1.3X2000=2600A 电流 2小时之内才会脱扣,这样变压就会过载1.73倍额定电流下工作一段时间(2小时之内脱扣时间),这时变压器已经严重过载,有可能会烧毁变压器。

以上是个人的一点见解,也许会有错误,请大家批评指教
免费打赏
掌中兲坣
2010年09月28日 14:49:36
2楼
弱弱的问个问题,发生过载的时候,难道除了低压进线断路器之外,其他线路上的所有的断路器都不会动作?
回复
zjd2008
2010年09月29日 10:47:53
3楼
其他线路上的所有的断路器不一定会过载,因为选择变压器是,是要考虑同时系数的,所以所有出线断路器的额定电流总和是大于进线断路器的电流的,如果实际同时系数增大的话,那么出线断路器在还没有过载的情况下,变压器有可能已经过载
回复
zjd2008
2010年09月29日 10:51:50
4楼
比如1000KVA的变压器,配出线开关500A四路,那么每个出线开关只要达到300A,那么变压器已经满载,因为会有这样的情况出线,所以我建议进线开关按变压器额定电流配置,这样才能对变压器真正起到保护
回复
zjd2008
2010年09月29日 10:56:39
5楼
如果进线开关能真正对变压器起到保护,那么出线开关不管配的再多再大,也没问题了,如果出线开关也过载,进线开关也过载,那么就应该增大出线开关,增大变压器了,呵呵
回复
掌中兲坣
2010年09月29日 21:06:07
6楼
真要是那样了,电压等级就该一级一级的往上顶了,没准都会顶到220KV的站去