现在变压器低压侧受总开关有选择偏大的情况, 我的选择建议如下: 以1000kVA变压器为例,变压器额定电流约1500A,选择断路器框架电流2000A,断路器额定电流2000A,整定电流按1或1.1倍(1.1倍为可靠系数)变压器额定电流选择,也就是0.75或0.8倍断路器额定定电流=1500A或1600A, 选择依据: 按德力西CDW1来说,长延时过电流保护特性为,1.05倍整定电流下 ,1.3倍整定电流下 小于2小时脱扣,也就是说断路器需要在1.3In=1.3*1500=1950的电流下,2小时之内才会脱扣,所以这时的断路器和变压器还有铜排都应按能承受1950的条件选择,
我的选择建议如下:
以1000kVA变压器为例,变压器额定电流约1500A,选择断路器框架电流2000A,断路器额定电流2000A,整定电流按1或1.1倍(1.1倍为可靠系数)变压器额定电流选择,也就是0.75或0.8倍断路器额定定电流=1500A或1600A,
选择依据:
按德力西CDW1来说,长延时过电流保护特性为,1.05倍整定电流下 ,1.3倍整定电流下 小于2小时脱扣,也就是说断路器需要在1.3In=1.3*1500=1950的电流下,2小时之内才会脱扣,所以这时的断路器和变压器还有铜排都应按能承受1950的条件选择,
1、变压器如果是油式变,过载应该可以承受1.3倍2小时,要是干式会小点
2、断路器可以承受1950,2小时,因为断路器可以在1.05X2000A=2100A电流下 大于2小时不脱扣
所以我认为断路器的额定电流可以选大些,但是整定电流要按变压器额定电流选择,这样断路器才能对变压器起到保护作用,如果断路器选择整定电流为2000A,那么断路器会在1.3X2000=2600A 电流 2小时之内才会脱扣,这样变压就会过载1.73倍额定电流下工作一段时间(2小时之内脱扣时间),这时变压器已经严重过载,有可能会烧毁变压器。
以上是个人的一点见解,也许会有错误,请大家批评指教