触目惊心,请教高手解析,急
weirunning1
2010年09月28日 11:19:26
来自于继电保护
只看楼主

一小区单元住户电表箱全部烧毁,经现场查验情况如下:1、总漏电断路器(160A)动作。2、瓷插式保险丝(40A)未见熔断。3、电表后出线1P(32A)断路器未见动作。4、经查,各电表出线回路至户配电箱(2P 32A)线路无短路现象。5、该电表箱已正常使用两年多。6、接地系统为TT系统。顺便问一下,一个电表整个燃烧需要多长时间。

DSCN1329.jpg

免费打赏
et_2358
2010年09月28日 16:25:20
12楼
楼主 结果出来了么,从图片看主要是电表那部分烧的真是惨不忍睹,总开关和出线开关保险的电缆没有被烧到,应该是电表部分出问题了
回复
寒冬
2010年09月28日 16:30:00
13楼
没出事就没烧高香了,真是触目惊心啊!
回复
hsa8
2010年09月28日 17:09:50
14楼
这个估计还是单户的保护选择不合理,有一家烧着啦保护没动作就会一直烧下去。
回复
weirunning1
2010年09月28日 20:10:02
15楼
小地方,消防没有那么正规,火是自己人扑灭。出线均为BV线。据现场观察,是由于一个电表燃烧后而延燃至周边
回复
zxfzh2008
2010年09月29日 09:53:05
16楼
没出事就没烧高香了,真是触目惊心啊!
回复
原子蛋
2010年09月30日 11:27:53
17楼
电表本身有问题
回复
李碧云
2010年09月30日 13:16:35
18楼
会不会是有一户的断相,引起火的,再漫延到其它
回复
zhangming197442
2010年09月30日 13:51:37
19楼
电源线虚接,发热引起的。
回复
cslekurt
2010年09月30日 14:14:21
20楼
我觉得是电表表面塑料壳子起火,接触不良引起不得,不过这个东西都用了2年了,咋突然这样?
回复
lzq_03
2010年09月30日 14:16:12
21楼
应该屎接触不良引起的
回复

相关推荐