一小区单元住户电表箱全部烧毁,经现场查验情况如下:1、总漏电断路器(160A)动作。2、瓷插式保险丝(40A)未见熔断。3、电表后出线1P(32A)断路器未见动作。4、经查,各电表出线回路至户配电箱(2P 32A)线路无短路现象。5、该电表箱已正常使用两年多。6、接地系统为TT系统。顺便问一下,一个电表整个燃烧需要多长时间。
楼主 结果出来了么,从图片看主要是电表那部分烧的真是惨不忍睹,总开关和出线开关保险的电缆没有被烧到,应该是电表部分出问题了
回复
13楼
没出事就没烧高香了,真是触目惊心啊!
回复
14楼
这个估计还是单户的保护选择不合理,有一家烧着啦保护没动作就会一直烧下去。
回复
15楼
小地方,消防没有那么正规,火是自己人扑灭。出线均为BV线。据现场观察,是由于一个电表燃烧后而延燃至周边
回复
16楼
没出事就没烧高香了,真是触目惊心啊!
回复
17楼
电表本身有问题
回复
18楼
会不会是有一户的断相,引起火的,再漫延到其它
回复
19楼
电源线虚接,发热引起的。
回复
20楼
我觉得是电表表面塑料壳子起火,接触不良引起不得,不过这个东西都用了2年了,咋突然这样?
回复
21楼
应该屎接触不良引起的
回复