一小区单元住户电表箱全部烧毁,经现场查验情况如下:1、总漏电断路器(160A)动作。2、瓷插式保险丝(40A)未见熔断。3、电表后出线1P(32A)断路器未见动作。4、经查,各电表出线回路至户配电箱(2P 32A)线路无短路现象。5、该电表箱已正常使用两年多。6、接地系统为TT系统。顺便问一下,一个电表整个燃烧需要多长时间。
:handshake 学习,学习
回复
23楼
时间长没人维护
回复
24楼
是某个点在接触不良的情况下超负荷工作产生火灾后导致整个电箱的设备烧掉
回复
25楼
从图片上看,所有的电表都是线圈发热将外壳熔化,并非电弧烧毁,配电箱顶部被"电炉"烧的近白炽化.箱电箱左边的总开关及分户保险都完好,除了两格之间的导线右边烧坏.所有的电度表是在"电炉"作用下烧坏,并非电弧烧坏.在所有电度表变成"电炉"时,保险丝没有熔断.从这点可以看判断,电度表产生"电炉"作用时,电流并不是很大,合理的推断是该配电箱距变压器电气距离比较远,电度表线圈变成"电炉"时进入配电箱的电压很低.不足以在线圈内产生40A以上的电流,所以熔断器(40A)没有熔断.否则熔断器器会熔断或是最初的短路接触点也会熔断飞弧,但这两种现象都没有发生。
根据"电表后出线1P(32A)断路器未见动作。4、经查,各电表出线回路至户配电箱(2P 32A)线路无短 ”可以断定,从电表到用户家这一段没有短路现象,从1P(32A)至用户配电箱2P(32a)这一段的导线也会发生“电炉”作用,导致导线绝缘烧坏。
配电箱左边的总开关(进线)是好的,到用户配电箱这段的线路也是好的。那么问题就只有电度表这一格了。电度表仓内到底发生了什么故障呢,一种可能就是电度表出线接触不好,在用户重负荷下发热,使得导线绝缘熔化并短路,部分导线及线圈就变成“电炉”,发热的导线将并行的其他导线绝缘也熔化并短路,于是变成“电炉”的电度表就越来越多。第一个短路点为什么没有熔断,而是熔焊在一起有两种原因,一是接触面积太大,二是这个配电箱的进线电压原本就很低。如果第一个接触点熔断,我们将看到的是电弧烧坏了其中的几块电度表,而且是从电度表外部(内部部分原件完好)烧坏的。另一种可能与第一种相似,一开始就以表的出线端发生了短路并熔焊,发展过程与第一种相同。
最后为什么是160A的总漏电断路器动作呢, 160只是正常工作下的额定热保护值,但是漏电动作值只需要40mA左右的漏电流,当“电炉”把所有的绝缘都烧坏时,绝对会有相线与箱体相接触现象发生,这时漏电保护才动作(虽然有点晚,但也不是漏电保护器的错!!)
虽作出以上分析,但不敢断定,仅供参考,时间关系就不写预防和纠正措施了。
回复
26楼
是接触不良或长时间超负荷运行,过热引起的,我们居住的楼这发生过这种现象,还好及时用车载灭火器扑灭!
回复
27楼
太惨了,是什么原因谁能说说
回复
28楼
这个“屎”字在此何解?
回复
29楼
:loveliness:
回复
30楼
应该是接触不良
回复
31楼
应该是接触不良导致发热,然后碳化燃烧。导致短路过电压,事故扩大。起火燃烧。