我公司换热机组的热网循环泵出口止回阀采用缓闭静音型,结果发现阻力很大,请问你们一般选用什么样产品?有的又说可以取消,有谁取消过吗? 另外,热网循环泵出口直径都比较小,水速都比较高,是不是出口和入口都应扩大,将流速控制在2.5m/s以内?
我公司换热机组的热网循环泵出口止回阀采用缓闭静音型,结果发现阻力很大,请问你们一般选用什么样产品?有的又说可以取消,有谁取消过吗?
另外,热网循环泵出口直径都比较小,水速都比较高,是不是出口和入口都应扩大,将流速控制在2.5m/s以内?
12楼
要扩径,要安装止回阀
回复
13楼
装
回复
14楼
瓦特斯的指挥阀不太好用,
回复
15楼
循环水泵出口装设止回阀问题的探讨
在给排水系统中,给水泵或排水泵出口设止回阀是必要的。因为这些系统都是开式系统,都是把水由低处往高处送,或者把水从低压处送往高压处。停泵时如果没有止回阀,则水会倒流。而供热系统是一个闭式系统,循环水泵的作用是克服网路的循环阻力,使水在网路中循环。当水泵停止工作时,水泵两侧的压强相等,不会作反向流动。因此安装止回阀只会增加网路的阻力,无谓的消耗电能,没有任何作用。热源和换热站的循环水泵出口都可不设止回阀,但直供混水系统的混水泵和回水加压泵,同补水系统与给水系统一样,泵的出口应设止回阀。
对于多台水泵并联安装的情况。按离心水泵操作规程,不工作的水泵应关闭水泵进出口阀门,不需要由止回阀起隔离作用。此措施经多年实践证明,没出现任何问题,而且北欧的供热系统中,循环水泵出口就不设止回阀。
回复
16楼
楼上解释正确,有很多人因为不清楚开式与闭式的区别
回复
17楼
我顶,但是现场情况不一定和理论吻合啊,要是系统中有漏点怎么办?都说加上的好,现实中,中国和欧洲不一样,各有各的国情啊
回复
18楼
止回阀是要安装的,不然,如果引起水流倒流的话,会损坏水泵的轴封。另外,止回阀有微阻缓闭的,比较好一些。
回复
19楼
个人认为扩径和止回阀都是需要的。
离心泵正常工作时供水均匀,在水泵和管路系统中流速和压力是稳定的。按操作规程在停泵前关闭泵出口阀门,泵和管路系统中流速和压力变化也是很小的。因而泵在运转过程中和正常停泵时是不会引起水锤现象发生的。当泵因突然失电或其他原因,造成出口阀门开阀停泵,在水泵及管路中液流速度在短时间内急剧变化引起一系列压力交替急剧升降的水力冲击。这种现象就称为水锤(也称停泵水锤)。这种冲击性压力突然升高是很大的,最高可达到正常压力的200%,对管路和设备有很大的危害性。
回复
20楼
我觉得若单泵可以不装,但双泵并联就不行了,若一台突然停了,另一台的泵就有可能反转。
回复
21楼
必须按离心水泵操作规程,不工作的水泵应人工关闭水泵进出口阀门,人工隔离,与止回阀起同样作用。
回复