今天我做一个设计,单管上供下回,供水干管末端我用的20的,有的立管用的15的,我们总工说现在设计规范供水干管末端我用的25的,立管最小用的15的。是这样的吗?
今天我做一个设计,单管上供下回,供水干管末端我用的20的,有的立管用的15的,我们总工说现在设计规范供水干管末端我用的25的,立管最小用的15的。是这样的吗?
2楼
:victory: :victory: 大体是的
回复
3楼
:lol ,你总工说得对。
回复
4楼
学习一下,不过管径不是由计算得出吗?还是说这个是经验数据?
回复
5楼
:victory:
回复
6楼
总工,说的很对啊:hug:
回复
7楼
规范是不宜小于20,但大都选用25的,立管也都不再选用15的了,容易堵塞
回复
8楼
现在干管末端一般选用dn 25,立管最小选择dn 20;否则堵塞通道。
回复
9楼
回复
10楼
系统小的话是不是末端不用放大啊?
回复
11楼
哦 这样啊 我算的末端也是20 也改成25吧 记得上次别人和我说过 这个问题 我给忘记了
回复