请各位大虾帮小弟解答这个问题,那个开关输入量是不是固定接口的,即是否一个输入量有对应的输出量?那么备用开入又是否有对应的备用开出?或者如果其中一些开入故障了,备用开入能否代替?能的话有怎么实现呢?
请各位大虾帮小弟解答这个问题,那个开关输入量是不是固定接口的,即是否一个输入量有对应的输出量?那么备用开入又是否有对应的备用开出?或者如果其中一些开入故障了,备用开入能否代替?能的话有怎么实现呢?
2楼
我主要是想问微机保护装置的“备用”端子是怎么用的
回复
3楼
咋没人肯跟我说说捏
回复
4楼
1.那个开关输入量是不是固定接口的,即是否一个输入量有对应的输出量?
微机保护开关输入量往往是保护逻辑的输入条件,各大厂家的保护说明书里都有详细解释。
2.那么备用开入又是否有对应的备用开出?
是否有图纸呢?有备用开入的一般是测控装置。开出的类型很多,测控的遥控开出、保护动作的节点开出,不知道你的备用开出是什么。
3.其中一些开入故障了,备用开入能否代替?能的话有怎么实现呢?
是可以的,不过一般不容易出故障。
回复
5楼
谢谢四楼的朋友解答。但是我还不是很明白,希望专家指点
回复