设计给设计了一种自垂式余压阀,用在电梯前室正压送风上,请教一下各位大侠,这个怎么用啊
设计给设计了一种自垂式余压阀,用在电梯前室正压送风上,请教一下各位大侠,这个怎么用啊
2楼
补充一下图片
[
本帖最后由 srenpeng 于 2010-9-29 16:05 编辑 ]
回复
3楼
怎么没有人给答复一下啊,:Q
回复
4楼
放压
回复
5楼
由于在加压送风系统中,前室是由压差要求的,当前室与走道的压差超过规范限制的时候,通过余压阀打开,是前室与走道的压差维持在规范要求的范围内。
简单的说就是泄压的作用。
回复
6楼
为什么要泄压呢,如果压力大点不是更好吗,这样更能保证前室的正压效果,更能保证人的安全
回复
7楼
压力太大,门推不开了,无法逃生了
回复
8楼
消防时用的吧
回复
9楼
前室泄压要60pa?
是不是大了点
回复
10楼
你余压阀的位置是对的 但是前室与走道之间的压差应该控制在20~30pa
回复
11楼
为什么要泄压,当前室压力过大,从走到过来打开前室的疏散门就很困难。
回复