变压器中性点电压是U0还是3U0,为什么?变压器经电阻接地时,流过的电流是I0还是3I0,还是其他的,为什么?
变压器中性点电压是U0还是3U0,为什么?
变压器经电阻接地时,流过的电流是I0还是3I0,还是其他的,为什么?
2楼
应该是3I0和3U0。这里的I0和U0为单相的零序电流和零序电压值。
因为三相的I0和U0的相位一致,所以三相的零序电流和零序电压值为3I0和3U0。
回复
3楼
变压器经电阻或直接接地时,流过的电流肯定是3I0.
但是变压器中性点电压就根据中性点的情况了
我个人认为如下:中性点直接接地的变压器,中性点电压为0V,因为故障点电压为UO,沿线路一直下降,到达中性点时为零.
中性点直接接地系统中的不接点地变压器,中性点电压为位移电压,应为UO.
中性点不接地系统的变压器,中性点电压为3U0.
回复
4楼
变压器中性点电压一定不是3U0,任何情况下,都不可能是3U0
回复
5楼
在直接接地系统中,变压器中性点直接接地,当发生单相接地故障时,那么此中性点流过的电流是3I0吗?那么故障接地点流过的是什么电流?
回复
6楼
在直接接地系统中,变压器中性点直接接地,当发生单相接地故障时,中性点流过的电流是3I0.
故障接地点流过的是接地相电流,和3I0数值大小相等.这一点我可以肯定.
回复
7楼
在直接接地系统中,当发生单相接地故障时,故障接地点流过的是接地相电流.中性点流过的电流既有接地相电流又有正常两相电流向量和电流。
在非接接地系统中,当发生单相接地故障时,故障接地点流过的是正常运行情况下单相电容电流的3倍,非故障相电容电流的 根号3倍。接地点电压为零,中性点电压为相电压,而非故障相电压升高为线电压。 不知回答是否正确让各位见笑了!