弱电设备的接地
ljf-zx21
ljf-zx21 Lv.3
2006年01月16日 16:49:37
来自于防雷减灾
只看楼主

我们这里审图的现在要求住宅内的电视前端箱、电话进线的落地交接箱外壳都要求通过BV-1X25MM2线与MEB连接,各位请发表你们的见解

我们这里审图的现在要求住宅内的电视前端箱、电话进线的落地交接箱外壳都要求通过BV-1X25MM2线与MEB连接,各位请发表你们的见解
免费打赏
zhh_1977
2006年01月16日 20:40:40
2楼
是应该接的啊,弱电箱应该与MEB箱连接
回复
ljf-zx21
2006年01月17日 09:40:39
3楼
我以前是利用扁钢联结的
回复

相关推荐

APP内打开