北京地区各种采暖方式运行费用比较: 据报载,经初步测算每采暖季(125天)北京地区每建筑平米的各种采暖运行费用:独立燃气采暖炉30-40元;电缆地板采暖20-25元;电热膜采暖20—34元;天然气集中供热28元;燃煤集中供热16元;北京地热泵示范工程初步测算12.9元。从中可见地热泵供暖运行费用最低。
北京地区各种采暖方式运行费用比较:
据报载,经初步测算每采暖季(125天)北京地区每建筑平米的各种采暖运行费用:
独立燃气采暖炉30-40元;
电缆地板采暖20-25元;
电热膜采暖20—34元;
天然气集中供热28元;
燃煤集中供热16元;
北京地热泵示范工程初步测算12.9元。从中可见地热泵供暖运行费用最低。
2楼
把你的计算经过贴出来,别光说结果,要让大家信服才行
回复
3楼
你的那个示范工程是怎么示范?别的是不是示范啊?
回复
4楼
项目名称:中美两国政府可再生能源合作项目--北京土-气型地源热泵示范工程(嘉和丽园)
建筑类型:高档公寓
建筑结构:由三座塔式连体建筑组成,分别为30-
32层。一层及裙房为会所、门厅以及公共活动区,二层为设备
转换层,三层以上为办公用房和公寓住宅。地下三层包括设备
用房及地下车库。住宅从75平米至365平米共16种户型。
建筑占地:14175平方米
总建筑面积:88000平方米
采暖空调面积:70000平方米
热交换量:1300冷吨
热泵类型:美国土-气型地源热泵原装进口产品
地下热交换形式:地下水式
地热泵机组生产厂家:美国Trane公司
噪音水平:房间内噪声≤30dB(A)
制冷效果:室外38℃有太阳照射时,室内25℃以下
供暖效果:室外-10℃夜间时,室内20℃以上
舒适性:送风均匀,室内最大温差±1℃,气流速度小
于0.3米/秒,无吹风感,空气品值大大优于
风机盘管系统,添加新风系统更容易,空气洁净度更高.
回复
5楼
初投资及运行费用
地源热泵系统比传统中央空调系统总投资减少1.5%,为38.9万元;年度运行费减少43.6%,为116.1万元;占地费减少57%,为
50万元。地源热泵系统平均初投资约为360元/建筑平方米。
回复
6楼
世界上目前单体建筑最大的土-气型地源热泵空调系统是美国肯塔基州路易斯威尔市高特·豪斯饭店,它有25层写字楼2栋、15层公寓1栋、15层饭店1栋、由裙楼将4栋楼连成一体组成,总建筑面积158,000平方米,热交换量4700冷吨。饭店土-气型地源热泵冷暖空调系统于1984年建成,写字楼土-气型地源热泵系统于1992年建成。初投资比普通中央空调节省225万美元,每年运行费用比普通中央空调节省47%。
北京土-气型地源热泵示范工程高32层,居世界第一,总建筑面积88,000平方米,仅次于高特·豪斯饭店居世界第二。
回复
7楼
各种采暖方式运行费用数据来自物业公司的统计。北京的采暖费用,一般由物业公司代收.
关于地源热泵的更多介绍见:《建筑知识》2004年第三期
新能源与建筑土-气型地源热泵系统分类及工程建筑实例 作者:谢有君
回复
8楼
热泵运行费用低倒是可以接受,但怎么总感觉楼主在做广告?另外电热膜采暖和电缆地板采暖为什么会运行费用不一样?
回复
9楼
上述采暖方式运行费用只是供参考,采暖费用受很多因素影响:
1。围护结构保温情况,不同时期的建筑,保温做法不同。
2。燃料价格,也在变化中。
3。电采暖费用,很大程度要看供电部门提供的优惠电价。
电热膜采暖和电缆地板采暖的资料外面有很多,可以找来看看。
回复
10楼
水源热泵,不是主流。但是近几年用的挺多在北京。
回复
11楼
你能保证你所说的吗
回复