讨论范围是:1.关于梁柱接头混凝土强度等级的确定,是与梁同还是与柱同,说出理由。2.接头钢筋施工应注意的问题。3.模板设计、加工、接缝处理等。
讨论范围是:
1.关于梁柱接头混凝土强度等级的确定,是与梁同还是与柱同,说出理由。
2.接头钢筋施工应注意的问题。
3.模板设计、加工、接缝处理等。
32楼
混凝土按柱的混凝土浇筑,保证柱的设计强度。
回复
33楼
节点内的箍筋坚决不能少,而且是重点检查。主要是考钢筋工对节点钢筋的构造、主次的认识。我在一个工地上,检查到有个节点少两道箍,因为梁板钢筋已经完成,要拆开的话工程量太大,监理心软想放过施工单位,最后我坚持拆开节点下口钢模,采用焊接方式补上箍筋。
节点钢筋绑扎最难的是顶层边、角柱与梁交叉的位置。要求下料准确,绑扎工人掌握又上到下,又外到内的钢筋构造顺序。加上角边柱刚度在结构中的重要性,我检查钢筋是重点检查这些地方。
节点砼强度当然是按照设计的做,不是谁说了算。可以肯定的是,柱的强度不会小于梁的。
回复
34楼
第五楼提供的梁柱节点处理方法截图。怎么上传不上来呢 简单说下吧 他提供的方法是吧 梁柱节点处做成八角型加腋 这样施工起来就变的更复杂了 模板不好配置啊 有兴趣的可以看看那个文章 共同讨论下吧
回复