如果锅炉房内有两个锅炉 一个专门供采暖用 一个供生活热水用 那么它们的补水系统 能不能共用一个水处理设备?然后由软化水箱 接两个补水泵,两个低压罐?
如果锅炉房内有两个锅炉 一个专门供采暖用 一个供生活热水用 那么它们的补水系统 能不能共用一个水处理设备?然后由软化水箱 接两个补水泵,两个低压罐?
2楼
生活热水系统用定压吗?
回复
3楼
还有它们可不可以用一个定压罐??
回复
4楼
学习下,呵呵
回复
5楼
如果采暖和供热水锅炉都只提供一次热交换用热水,那么,2个系统共用补水定压设备没有问题!
如果是另外其它情况,则需要具体分析是否可以共用。
回复
6楼
路过学习!呵呵
回复
7楼
首先确定你的两个系统有板换没有?如果没有,可以分别选择变频水泵补水定压,生活热水用软化水补没有必要吧,如果水温要求不高,可直接补充自来水。
回复
8楼
学习一下,期待更多好的建议。
回复
9楼
学习中学习中
回复