我这样选电缆错误吗?(碰到一个难缠的甲方)
vigor8506
vigor8506 Lv.7
2010年09月30日 18:10:01
只看楼主

小弟做建筑电气设计刚半年时间,前段时间接到一个项目。设计完成之后,将图纸交给甲方,甲方看了之后,认为我的电缆偏大,变压器容量也偏大。我现举一个配电箱容量计算例子给大家看看,看大家认为我这电缆是不是选大了? Pe=122.3KW,Kx=1(太阳能供电系统),cosa=0.8,Pjs=122..3KW,Ijs=231.7A。 配电箱总断路器选CM1L-400/250A/4P 500mA 0.3S 空开进线电缆选YJV22-1kV-4*185

小弟做建筑电气设计刚半年时间,前段时间接到一个项目。设计完成之后,将图纸交给甲方,甲方看了之后,认为我的电缆偏大,变压器容量也偏大。我现举一个配电箱容量计算例子给大家看看,看大家认为我这电缆是不是选大了?
Pe=122.3KW,Kx=1(太阳能供电系统),cosa=0.8,Pjs=122..3KW,Ijs=231.7A。 配电箱总断路器选CM1L-400/250A/4P 500mA 0.3S 空开进线电缆选YJV22-1kV-4*185
简要说下我选线的理由:由于配电箱总空开选用250A的断路器,故上一级开关选用315A的,315A的断路器对应的电缆就是185的。如果根据电流来算,的确不需要185的线,但选电缆是要根据断路器的额定电流来选,所以选用了185的线。
不知道大家平时选电缆的时候是这样选的还是根据计算电流来选?还有,选电缆有没有相关的规范呢?
PS:这个项目的甲方略懂一些电气知识,但很难缠,脾气也大,也不听人解释,就是乱骂一通。现在就是想要找到能说服他的理由,望大家帮我看看。

[ 本帖最后由 vigor8506 于 2010-10-7 15:50 编辑 ]
免费打赏
fsfs321654
2010年10月07日 13:42:02
62楼
做设计我一般也是这样选电缆的,还好没有甲方提!
回复
czywqa
2010年10月07日 17:27:28
63楼
电缆截面积选择针对的是负荷容量即电缆承载的负荷,不用考虑上级断路器容量的大小。所以,我的想法是建议电缆选小一些。
回复
tanglang24
2010年10月07日 17:34:01
64楼
学习了,,这个问题有意思
回复
mr_tang_id
2010年10月07日 22:58:49
65楼
选电缆都这么麻烦 电气就是比给排水难
回复
yhysxf
2010年10月07日 23:07:44
66楼
250A的选瞬动的 上一级也选250A的带延时的
回复
msf0824
2010年10月08日 10:36:12
67楼
我曾经也遇到了这样的问题,不知道该选多大的电缆,后来我师傅说电缆的选择各个地方电力局的要求都不一样的,所以得看各个地方的要求!(当然是在规范要求范围内)
回复
xcmbb521026
2010年10月08日 10:42:49
68楼
315的开关选150就行了
回复
wjking426
2010年10月08日 15:28:17
69楼
个人认为:选上一级断路器可以不考虑保护的选择性,因上下级断路器间没有其他的负荷,上一级断路器只是起到保护电缆的短路。电缆选择你要根据敷设方式和环境温度和工作温度以及厂家数据好好计算一下再确定。
回复
jyt8833
2010年10月08日 16:58:37
70楼
路过的,学习中
回复
luxinyong19810920
2010年10月08日 17:22:29
71楼
学习了,收获很多东西
回复