微机综合保护装置一般多用于中置式开关柜中,能起到很全面的保护作用,而且能将数据远传。而环网柜相对来讲重要性不是很大,所以保护也很简单,一般仅使用开关自身的保护。由于环网柜应用越来越广泛,在重要场合使用环网柜的也逐渐增多。那么说,在环网柜中使用综保,可行吗?可靠吗?有效吗?
微机综合保护装置一般多用于中置式开关柜中,能起到很全面的保护作用,而且能将数据远传。而环网柜相对来讲重要性不是很大,所以保护也很简单,一般仅使用开关自身的保护。由于环网柜应用越来越广泛,在重要场合使用环网柜的也逐渐增多。那么说,在环网柜中使用综保,可行吗?可靠吗?有效吗?
12楼
负荷开关不是预储能操作方式,保护功能不会完善的。
负荷开关可否带失压?
回复
13楼
那使用环网柜时,变压器故障(变压器超温)需跳掉负荷开关。是怎么实现的?
回复
14楼
变压器超温跳闸:当变压器出现超温等情况时,由变压器温控仪输出一无源触点信号,送至负荷开关分励脱扣器实现脱扣功能。
回复
15楼
没有做过这个呀.
回复
16楼
继保不容易配合!!!!
回复
17楼
电网调控、智能式箱变的发展需要
回复
18楼
我找到了一款专门用于箱变,环网柜的微机综保了,那就是美国能源的(AEC2061)
回复
19楼
这个功能能实现,那微机综保就能在环网柜中用。
回复
20楼
觉得在《供电配电》版面讨论更好些,可让更多的设计人员参与。故转帖
回复
21楼
可以。为了能让环网柜在断电时仍有控制、指示电源,有独立的直流屏供电。但负荷开关要选用带电操的,跳闸后还要人去复位---麻烦!!!!!!那还是用户一定要做的。给钱就行,你越解释他(她)越犟。