微机综合保护装置一般多用于中置式开关柜中,能起到很全面的保护作用,而且能将数据远传。而环网柜相对来讲重要性不是很大,所以保护也很简单,一般仅使用开关自身的保护。由于环网柜应用越来越广泛,在重要场合使用环网柜的也逐渐增多。那么说,在环网柜中使用综保,可行吗?可靠吗?有效吗?
微机综合保护装置一般多用于中置式开关柜中,能起到很全面的保护作用,而且能将数据远传。而环网柜相对来讲重要性不是很大,所以保护也很简单,一般仅使用开关自身的保护。由于环网柜应用越来越广泛,在重要场合使用环网柜的也逐渐增多。那么说,在环网柜中使用综保,可行吗?可靠吗?有效吗?
22楼
从继电保护的配合来讲,因为配电网络的首端断路器(即110 kV或220 kV变电站的10 kV馈出线断路器)的保护设置一般为:速断保护的时间为0 s,过流保护的时间为0.5 s,零序保护的时间为0.5 s。若环网柜中搞配合,即使整定时间为0 s动作,也。。。。。
回复
23楼
不知道你是做线路保护或变压器保护,再说一般负荷开关不具有短路分断能力,如作为过载保护,作用有限,划不来。
回复
24楼
可以用的。在环网供电中应用,需要增加停电跳闸等功能。具体我也没那么高水平。
回复
25楼
夏利车为什么销量好, 便宜,简单, 好修, 如果把夏利加上自动, 天窗, 真皮, DVD...那成什么了.
回复