某10万级洁净厂房,1000平米.吊顶3米,要在8小时内把7800瓶1100毫升的水从90度冷到16度,空调系统应如何设计?
某10万级洁净厂房,1000平米.吊顶3米,要在8小时内把7800瓶1100毫升的水从90度冷到16度,空调系统应如何设计?
2楼
要在8小时内把7800瓶1100毫升的水从90度冷到16度
这个条件只能在厂房内再另加设冷冻室进行冷却。也就是冷藏库。
回复
3楼
该部分最好叫搞制冷的来弄,HH~~~
回复
4楼
设计2个冷沉罐就可以了,有许多药厂是这样设计的。
回复
5楼
在洁净室内加装冷藏库,还有现在在食品行业上有一种真空冷却机,不知道能不能用到这上面,他可以在5分钟内将70度食品冷却到室温!
回复
6楼
面积太大了,真空冷却机应用面积太小了啊
回复
7楼
不能考虑空调,空调温度没那么低。
回复
8楼
呵呵,偶做过的一针剂项目做的是冷库哦~
冷沉罐效果如何啊?
回复
9楼
晕!!!蓝星星 你见过真空冷却机吗?那属于机器,跟房间面积没关系!通过水冷把热量带走!里面大概有0.2m3,产品一批批放进去,进行冷却!根据产量确定冷却机的数量!
回复
10楼
我觉得空调应该是可以实现的,因为16度也不是很低的温度,采用5/10度机组的话,出风温度在12度应该是可以的,只要送入大量的风,应该是可以冷下来的,但主要是需要多少冷量我觉得不太好确定
回复