高压线的安全间距
caozhicong
Lv.2
2010年10月01日 17:24:51
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
有谁知道广州地区要求10KV高压线与建筑物的水平安全间距是多少米的?请指教!
有谁知道广州地区要求10KV高压线与建筑物的水平安全间距是多少米的?请指教!
免费打赏
jlccdwy
2010年10月15日 12:19:14
2楼
和地区没有关系。根据现行国家标准《66kV及以下架空电力线路设计规范 GB50061-2010》的规定,10kV架空电力线路,在导线最大计算风偏情况下,边导线与与城市多层建筑或城市规划建筑线间的最小水平距离为1.5m, 边导线与不在规划范围内的建筑物间的水平距离,在无风偏情况下,不应小于0.75m。
回复
星夜梦话
2014年12月14日 17:06:29
3楼
过来学习下
回复