规范上说“有直接自然通风,但长度超过60米的内走道”,需要机械排烟,现在问题在于:这个自然通风,是指走道两端都有可开启窗,使走道能够进行空气流通,还是指只要有一端有窗,有自然排烟功能呢??望高手们指教
规范上说“有直接自然通风,但长度超过60米的内走道”,需要机械排烟,现在问题在于:这个自然通风,是指走道两端都有可开启窗,使走道能够进行空气流通,还是指只要有一端有窗,有自然排烟功能呢??望高手们指教
2楼
这个自然通风,是指走道有两个不同朝向开窗或开口,面积达到一定要求,且据走道最远点距离不会太远,足够形成对流使走道换气达到一定次数!
回复
3楼
“有直接自然通风,但长度超过60米的内走道”,采用机械排烟方式,对于重庆市消防部门是要求高层建筑只要长度超过60米的内走道,都是要设机械排烟系统。
回复
4楼
我懂了,多谢!
回复
5楼
这个解释很正确,强烈要求小马哥看看本帖的回答,以后不要误人子弟啦哦!!!!
回复
6楼
这个解释比较准确,有些人要求,多层的消防按照高规来执行,那有些太片面了啊!!!
回复
7楼
是呀。我们这里高层内走道超过60米都得设机械排烟呀。那么这个竖井的井截面该如何计算呢?
回复
8楼
还有地下室的烟道要到地面以上多高呢?一层四周都是玻璃幕墙,那么烟道的设置位置应该怎么定呢?
回复
9楼
我们这里多层内走道超过60米都得设机械排烟!
回复
10楼
设置内走道排烟的主要原因是考虑到人在烟气中掩鼻最大的行走距离为20~30米,所以根据这个要求,在建筑图纸上走一圈就知道了。
至于竖井的面积:先计算排烟量--最大防烟分区面积*120,土建竖井的风速不超过15m/s,即可得出截面积。
回复