前段时间我施工的一个商住楼配电工程,进户电缆是4X120,我在进户总箱处将N线作了重复接地,将系统转为TN-C-S系统供电,但供电部门来供电时竞将我作重复接地的连接线拆除,请问各位大虾,是我的做法有错吗?
前段时间我施工的一个商住楼配电工程,进户电缆是4X120,我在进户总箱处将N线作了重复接地,将系统转为TN-C-S系统供电,但供电部门来供电时竞将我作重复接地的连接线拆除,请问各位大虾,是我的做法有错吗?
12楼
大家说的好像都有理,有没有一个权威一点的,直接贴个规范出来说明一下?
回复
13楼
一般进户之前都是TN-C系统,不会是TN-C-S,
回复
14楼
卫生间的LEB确实是要与楼板钢筋和卫生间内插座的PE线连接.但TT系统中接地极引出的就是PE线,不和TT系统中的中性线连接.住户内的电源插座的PE线就是从接地极引来的.
回复
15楼
如果电源侧装有漏电开关,是需要“供电部门来供电时竞将我作重复接地的连接线拆除”。
如果电源变压器离受电的柜子没超50米,可以不做重复接地,负载侧接地PE排不与N线相连。
回复
16楼
区管讲的有道理,除非电源侧有总漏电开关,不然你的做法没有问题,TN-C-S应当在进线总盘处将PE与N汇流排接地,此后两者互相绝缘,不可再连接。再严格点,应先将PE接地,再将N与PE连接
回复
17楼
如果是TN-C-S系统,总进线应该是L1 L2 L3 PEN PEN线应该重复接地 N线不宜重复接地。其实供电部门有时也不是很规范。
回复
18楼
地线需要做重复接地
回复
19楼
如果进线是TN-C-S做法没错,是转为TN-S系
肯定要重复接地
回复
20楼
目前确实没有规范直接要求PE要有引线至LEB箱,但卫生间内设备金属外壳连接PE、等电位连接将设备金属外壳接引至LEB箱这是有相应规范要求的,其实质就是PE与LEB相连接!如果说有经户外引入户内的接地保护(非工作接地),该保护线也必然会经卫生间金属设备外壳与LEB--建筑物钢筋网--联合接地网连接。
相关参考:1 济南市质量监督站,质检站要求卫生间局部等电位做法中PE线从配电箱必须引入一根,用于卫生间的局部等电位联结
2 GB50096—1999《住宅设计规范》6.5.2规定:住宅供电系统应采用TT、TN—c—s或TN—s接地制式,并进行总等电位联结;卫生间宜作局部等电位联结。
这里的“卫生间宜作局部等电位联结”按图集图集(02D501-2,P16)具体做法如下: 在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm2的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通。
这里的”(包括混凝土楼板中的钢筋)“在图集明确为”本层建筑物钢筋网“,而本层的建筑物钢筋网通常是联合接地网的子集,亦即保护接地PE
回复
21楼
卫生间的等电位连接,IEC里面好像有的,但不针对卫生间,局部等电位都不矛盾,其实都可以做的,做的越多效果越好,越不容易发生电击事故
个人觉得接地重复接地无所谓的
进楼前N接地改成局部TN-S系统,没什么不对呀,奇怪,除非前级有漏电保护,这时就比较矛盾了,重复接也不对,不接也不对。不过TN-C的做漏电保护有什么用啊?
两家人家只有一家让步,要么做成只报不断的(没什么意义)。
要么做成TN-C系统接PEN保护,汗答答滴:L
回复