前段时间我施工的一个商住楼配电工程,进户电缆是4X120,我在进户总箱处将N线作了重复接地,将系统转为TN-C-S系统供电,但供电部门来供电时竞将我作重复接地的连接线拆除,请问各位大虾,是我的做法有错吗?
前段时间我施工的一个商住楼配电工程,进户电缆是4X120,我在进户总箱处将N线作了重复接地,将系统转为TN-C-S系统供电,但供电部门来供电时竞将我作重复接地的连接线拆除,请问各位大虾,是我的做法有错吗?
22楼
引用:
原帖由 greentree11 于 2010-10-2 00:24 发表
无论TT还是TN-S系统,商住部分用电都必须要有PE做保护。 TN-S系统不用说,TT在实际使用中设备金属裸露部分也是要做接地保护的(与TT的中性线无电气联系),如果供电部门拆去总户箱处生成的PE,你入户箱的PE会失效,会 ...
TT系统零线与PE线是不相连的,不是说不需要PE线。
回复
23楼
但愿你能尽快明白什么是"重复接地",什么是"等电位联结"
否则引用再多的"相关参考"也无济于事.
回复
24楼
区管说得好,但该商住楼离变压器超100米,是地埋缆引入的.再说电房也不太可能装漏电开关吧,牵涉面积太广了,真想不明白供电部门为何拆除了我重复接地的连接线.我们这里电房出来的都是TN-c采统
回复
25楼
我再具体说说我的做法:电源入户电缆是4X120.直接接入商住楼配电箱的总开关,总开关是带隔离功能的漏电开关.PE线是人工地极加商住楼的结构钢筋连接在一起做总等电位联结端子板,进户电缆的N线用连接线与PE线母排连接作重复接地.这样做是否有不妥?请高手指点
回复
26楼
:L 楼主的做法没错,现在要求都是
回复
27楼
TN-C-S要求是三相五线制,即进线电缆,你的不是,看一下书就知道啦
回复
28楼
个人看法: 1 上级电源采用TN系统时,你的做法没有问题. 2 从供电部门拆除总箱进线N重复接地的情况看, 上级电源可能采用的是TT系统. 3 总箱处由建筑联合接地网引出独立PE并分配至各户正确可靠. 4 考虑到TT系统对终端用户的安全保护性不如TN系统(当电气设备的金属外壳带电时), 建议: 宜注意选择PE由联合接地网接引节点位置, 尽量减小接地阻值; 卫生间等电位LEB用扁钢由本楼层等电位环处接引; 无论TN还是TT系统, 在卫生间将独立PE在LEB处重复接地,对提高漏电安全保护性能都很有益处.