商住楼进户电缆零线重复接地有错吗
lsyc93
lsyc93 Lv.4
2010年10月01日 20:24:24
只看楼主

前段时间我施工的一个商住楼配电工程,进户电缆是4X120,我在进户总箱处将N线作了重复接地,将系统转为TN-C-S系统供电,但供电部门来供电时竞将我作重复接地的连接线拆除,请问各位大虾,是我的做法有错吗?

前段时间我施工的一个商住楼配电工程,进户电缆是4X120,我在进户总箱处将N线作了重复接地,将系统转为TN-C-S系统供电,但供电部门来供电时竞将我作重复接地的连接线拆除,请问各位大虾,是我的做法有错吗?
免费打赏
l614011142
2010年10月08日 09:29:06
32楼
多多指导 交流学习
回复
jacky699
2010年10月26日 13:26:33
33楼
楼主的做法应该是有问题的,个人觉得电业局的做法是对的。零线没有要说是重复接地吧,一般说接地系统是设备外壳接地。而接地线在你楼层中已经就近接地了,你们楼层的某个地方肯定已经做接地点了。零线电业局是要接到变压器低压侧接地的,他在接地过程中要串一个小电阻或一个电容,并不是直接接地的。而楼主现在将零线接地就是将零线直接接地了,这样的做法是不对的。所以说一定要将零线和地线区分开来,是不同的两概念。是地线要就地接地,零线不归我们管的。
回复
zengchyan
2010年11月29日 22:32:23
34楼
学习了,供电部门对电源比我们了解,应该不会错。
回复
long2662
2010年11月30日 00:34:24
35楼
这个问题有两个方面,第一是总开关是漏电开关(但一般不会这样装),第二是你们用的是专变,在配电房装有总表,涉及到计费问题!
回复
tnc
2010年11月30日 08:12:05
36楼
可能供电局在外面有计量箱,在外面计量箱已经做了重复接地吧,然后以单独的接地线连接到你的总箱,四芯电缆里没有PE线。
如果再做一次重复接地,可能会影响到他的计量。

上面是我这就琢磨的。我也遇到类似的改造工程,为在哪里做重复接地头疼不已,最后我就认为外线已经在室外计量箱那里做了重复接地。。。
回复
dxy13801441500
2018年06月18日 21:09:54
37楼
卫生间的LEB确实是要与楼板钢筋和卫生间内插座的PE线连接.但TT系统中接地极引出的就是PE线,不和TT系统中的中性线连接.住户内的电源插座的PE线就是从接地极引来的.回复 0