现在在做一个500平方空调面积的办公室,甲方要求不要新风,只做排风,应该怎么做啊 如果按所需新风量进行排风,是不是太大了 空调房间一般情况下不是要正压吗,排风量应该怎么定啊 谢谢指导
现在在做一个500平方空调面积的办公室,甲方要求不要新风,只做排风,应该怎么做啊
如果按所需新风量进行排风,是不是太大了
空调房间一般情况下不是要正压吗,排风量应该怎么定啊
谢谢指导
2楼
有的时候甲方这样要求真的很难办,那你就按他的要求只设排风。
关于排风量,你最好按人数来定,估计里面的办公人员不会太多,每人按10立方米/小时计算。
其实这点排风很小,从门缝窗缝往里进新风就可以了。也不用担心会出现别的问题。
只要空调的负荷设置能满足要求,这点新风对空调的影响可以忽略。
回复
3楼
我的负荷是按30立方米/每人·每小时取的,已经计算进去了,负荷不成问题,就是不知道排风量改怎么取,取小了,怕新风不够,取大了风机风管负压太大,不好。
有没有什么依据啊,因为需要提供设计参数
回复
4楼
多接见下别人的帖子看看.空调版块很多新风帖子
回复
5楼
建议楼主尽量设法说服甲方用新风~~~
因为只做排风的话,从门的缝隙会进入大量灰尘;排风机要选择高负压型的,投资大;气流组织很难控制,排气管投资大~~~
回复
6楼
理论上排风量与新风量是相等的,但是实际上新风量比排风量稍大,以保证室内正压.
回复
7楼
受教了
回复