新手请教问题!
carryzhanghy
2006年01月19日 14:35:53
来自于通风排烟
只看楼主

我是刚刚学习本行业.大家能帮我下.有几个概念不太清楚.排风量是按新风量的值进行计算的吗?一直不太清楚排风量大小的问题.这个是和房间保持正负压有关系吗?要是有关系那房间保持正压时和负压时都如何计算排风量的值的?问的问题可能太简单了刚刚学习.先谢谢大家了.

我是刚刚学习本行业.大家能帮我下.有几个概念不太清楚.排风量是按新风量的值进行计算的吗?一直不太清楚排风量大小的问题.这个是和房间保持正负压有关系吗?要是有关系那房间保持正压时和负压时都如何计算排风量的值的?问的问题可能太简单了刚刚学习.先谢谢大家了.
免费打赏
hhbox
2006年01月19日 15:02:55
2楼
排风量是按新风量70~90取值,只是经验值!
如果是舒适性空调,一般能满足要求。洁净空调最好准确计算风压的漏风量等因素来确定!
回复
cnmarqt
2006年01月19日 20:34:08
3楼
你参考技术措施,有换气次数与正压的关系。
回复
carryzhanghy
2006年01月19日 21:04:53
4楼
谢谢楼上两位的帮忙!我见过2楼的说法,排风量占新风量的百分之70到90,无论正压还是负压都是这个比例吗?3楼的说法我在本论谈中见过,现在找不到了.我记得是保持正压30PA时(换气资次数3.3)这个是有资料的吗?什么资料有?
回复
hhbox
2006年01月19日 22:44:52
5楼
排风量小于新风量才会有正压,负压排风量肯定大于新风量!
回复
cnmarqt
2006年01月20日 09:13:50
6楼

呵呵,告诉你了。技术措施,
P115
再找不到,打屁屁。
开个玩笑
回复
9750005
2006年01月20日 13:42:59
7楼
呵呵,小马哥挺细心的吗?我也去找书看看吧,学习中!!
回复
tiamo2003
2006年01月20日 14:06:58
8楼
2003版的电子版技术措施在论坛资料有下载
回复
carryzhanghy
2006年01月20日 16:49:26
9楼
谢谢几位版主,真是太热心了.看样得挨小马哥打屁屁了.呵呵我一看真的不知道在哪里.不过还得找找看.我们网易的资源太广了.我刚来还得慢慢看啊.呵呵如果能直接连到那里多好啊!万分感谢几位的帮忙.我会常来学习的.
回复
carryzhanghy
2006年01月20日 19:45:25
10楼
我才看书.看到一个求进风口和排风口面积计算的公式.公式我写不上,但这里有一个H表示的是进风口或排风口中心距中和界的高度.这是个什么概念?是哪里到哪里的高度呢?书上没有做解释.我不明白!