最近做的工程在验收,验收时发现直接接在静压箱两侧的风口出不了风,而静压箱后面的风口都能送出风。如图,空调机的风量是10000m3/h,机外余压值有200多pa,请问,这是怎么回事?
最近做的工程在验收,验收时发现直接接在静压箱两侧的风口出不了风,而静压箱后面的风口都能送出风。如图,空调机的风量是10000m3/h,机外余压值有200多pa,请问,这是怎么回事?
![1137656963981.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/BF/DB/rBBhH11JQ96ATxo-AACGxvVGbGo114.jpg)
32楼
支持九头鸟观点,
或者如下图-----------------------
回复
33楼
没发上,继续~~
回复
34楼
而且,如图纸所示的样例,在消声静压箱上,很少会有人开四通口哦~~
普通静压箱即使开,也必加导流叶片的~~
回复
35楼
你的方案太好了 经典 我支持你的
回复
36楼
不合理
在静压箱两边绝对是负压
除非你把主管关到足够小~~
回复
37楼
从图纸上看是静压箱设计小了。
请教楼主,净化级别是多少?最不利管段长度是多少?机外余压又是200多多少?依我看机外余压也要小,有可能现在看不出来,但系统运行一段时间以后,阻力会随之增加,到时候恐怕送风量要达不到设计要求。
回复
38楼
测一下那两个风口,会不会不出风反而吸风。属于设计错误。
回复
39楼
那一般什么时候用?
回复
40楼
大家看到没有,主风管和静压箱好象差不多大,且直对机器的出风口,静压箱根本没有起到作用,风出来后直接就进风管了,在静压箱两侧开的风口怎么会有风呢?
我是做施工的,没有能耐说一些大道理,见笑了!
回复
41楼
不可以这样做的 应该把两个支管从主风管上引 或者那两个风口干脆不要都比这样要好啊
你这样做 那两个支风管的风还有可能被吸上去的 导致 后面的风口送出的风比原来应该的风热
若你把那两个拿掉 也可以的 因为机器会回风 所以那里应该不会有问题
回复