今天小弟刚收到甲方发来的图纸,在做报价的时候发现,图纸所设计的新风机机组其实就是一台50PA余压的FP-204的风机盘管,深感疑惑,风机盘管做新风机也可以吗?最新补充:图纸设备表我已经看过了,确实是FP-204,50PA的清华同方的风机盘管,只不过图纸代号用XF-1,2表示的。[ 本帖最后由 jiahuashiye2008 于 2010-10-16 14:59 编辑 ]
今天小弟刚收到甲方发来的图纸,在做报价的时候发现,图纸所设计的新风机机组其实就是一台50PA余压的FP-204的风机盘管,深感疑惑,风机盘管做新风机也可以吗?
最新补充:图纸设备表我已经看过了,确实是FP-204,50PA的清华同方的风机盘管,只不过图纸代号用XF-1,2表示的。
[
本帖最后由 jiahuashiye2008 于 2010-10-16 14:59 编辑 ]
52楼
:) 余压,要考虑
回复
53楼
风机盘管和吊柜其实一个道理的
回复
54楼
居然还有人从造价、空间、验收不考虑湿度等方面来指出这种做法的合理性,悲哀啊。
这样做,已经不是合理不合理的问题,而是根本没有效果,完全行不通的问题,原因已经描述很清楚了。
如果考虑造价和空间,应从其他方法入手,这么做,还不如不做新风系统,各个房间设排风器,加大室内盘管,这样更有效果,更考虑了造价和空间。
[
本帖最后由 cnbbzz 于 2010-10-24 10:38 编辑 ]
回复
55楼
风机盘管作新风机好歹能除一部分湿,若用排风机那会把室外的新风直接抽进来,结露现象会更严重。
风盘作新风机组的情况下,若新风占的量很小,且室内散湿量不大的话,也不一定会结露。
而若新风不是直接送入室内而是先接入室内风盘回风管的话就更加不会结露了。
[
本帖最后由 lh1996 于 2010-10-31 11:55 编辑 ]
回复
56楼
感觉有的人真的很无聊,没什么内容的话或重复的话也好意思放上来,不觉得汗吗
回复