有几幢房子共用一个屋顶水箱,但是由于距离比较远,为了方便就直接与室外消防系统连接,利用室外管网让几幢房子的消防系统贯通。不知道这样处理行不?就是有一个问题:如果使用了室外消火栓,那么屋顶水箱的消防水就会动用。请教大家都如何处理的?
有几幢房子共用一个屋顶水箱,但是由于距离比较远,为了方便就直接与室外消防系统连接,利用室外管网让几幢房子的消防系统贯通。不知道这样处理行不?就是有一个问题:如果使用了室外消火栓,那么屋顶水箱的消防水就会动用。
请教大家都如何处理的?
2楼
1,当室内采用常高压时,可以不设置屋顶水箱,但当室外管网为生活消防共用,接入室内消火栓给水系统的管路上面应当设置倒流防止器;
2,当室内消火栓系统采用临时高压,并采用区域消防系统,应当有独立的小区室内消火栓环网或者保证每个单体双路供水管接入。此时设置多个单体共用的屋顶水箱时,应接入小区室内消火栓环网。
3,当室内采用常高压,为供水安全起见,超规范设置屋顶共用水箱时,个人认为这个已经属于增设的保险措施,应当可以接入室外环网。
回复
3楼
楼主有一个问题想问一下,该工程的室内、外消火栓系统是否连通,假如不连通火灾时根本室内消火栓就用不到该水箱的水,那屋顶水箱设来何用?假如是连通的,屋顶水箱本来就是提供火灾初期10分钟用水,过了10分钟消防队员就该来了,这时候室外消火栓才派上用场,个人觉得不存在屋顶水箱的消防水被动用的问题。但是一般来说室内外消火栓系统是独立的,不连通的。
回复
4楼
将室外消火栓接在给水管网上
回复