现浇板配筋不足吗?
season85110
2010年10月03日 21:25:52
只看楼主

现浇板配筋不足吗?4.5*4.8 130厚现浇板,C25,三级钢,支撑方式为上,右简支,下左固支,板底筋为双向8@180,负筋为8@100的8@150,简支边为8@200已经施工了十层了,还有跟施工单位发修改通知的必要吗?用软件算过按弹性板算都是算过的,但是还是担心,因为是客厅板,画图时粗心没有加大底筋,心里没底,各位帮个忙指导指导

现浇板配筋不足吗?
4.5*4.8 130厚现浇板,C25,三级钢,支撑方式为上,右简支,下左固支,
板底筋为双向8@180,负筋为8@100的8@150,简支边为8@200
已经施工了十层了,还有跟施工单位发修改通知的必要吗?用软件算过按弹性板算都是算过的,但是还是担心,因为是客厅板,画图时粗心没有加大底筋,心里没底,各位帮个忙指导指导
免费打赏
zhangyipeng82
2010年12月11日 10:33:50
12楼
板格太大应该双层双向拉通钢筋,不然会有温度裂缝
回复
李小庄
2010年12月11日 11:33:15
13楼
楼主放心吧,板会有穹拱效应,但设计时未考虑其有利影响。况且,弹性算法本身配筋就比实际所需的大。综上,你的配筋没问题!
回复
kill-time
2010年12月12日 14:40:10
14楼
放心吧,板的跨度不是很大,又是你计算出来的结果,应该没有什么问题,再说了总工也看过了,有问题也有人扛着呢
回复
hw8281
2010年12月12日 15:46:04
15楼
底筋基本为构造的,10@200可能会好些
回复
foxzhang
2010年12月12日 16:18:03
16楼
底筋基本为构造的,8@180够了,不用担心
回复
xiaoxi2876590
2010年12月12日 18:34:01
17楼
放心吧,不会有问题的!!
回复
cnt36
2011年04月21日 09:43:21
18楼
10@200可能会好些
回复

相关推荐

APP内打开