低压线路要不要设备自投
yuebingw
yuebingw Lv.7
2010年10月04日 19:27:37
只看楼主

高压分段都要设备自投,低压分段呢,好像最好不要设备自投啊,因为低压电流比较大,怕形成很大的环流什么的?有这一说法么?

高压分段都要设备自投,低压分段呢,好像最好不要设备自投啊,因为低压电流比较大,怕形成很大的环流什么的?有这一说法么?
免费打赏
zyz8438
2010年10月04日 22:06:36
2楼
没有什么环流的说法。因为备自投都是先分后合,不存在合环,哪来的环流?
低压母线的进线和分段一般而言也是要设置备自投的。其动作时限比高压备自投稍长,低电压整定值比高压备自投的低电压整定值稍高!
回复
hsa8
2010年10月05日 08:49:53
3楼
这个主要是看该设备的负荷级别,很多时候低压是会影响高压的正常运行的。在重要的负荷上还是要用备自投的。
回复
zyz8438
2010年10月05日 08:58:55
4楼
只要是二级负荷及以上,那么就必须设置备自投。
回复
halenfeng
2010年10月05日 14:26:03
5楼
这个主要是看该设备的负荷级别,很多时候低压是会影响高压的正常运行的。在重要的负荷上还是要用备自投的。
回复
tujunt10
2010年10月05日 17:02:59
6楼
学习了………………
回复
yaoguizhong213
2010年10月05日 21:04:43
7楼
设置自投或者快切,现在快切多了,PLC,快速。价钱也不贵。
回复
zyz8438
2010年10月05日 21:08:45
8楼
个人认为低压用快切完全没有必要。因为快切的切换时间也在几十毫秒到几百毫秒之间,而低压接触器的释放时间仅为十几毫秒。等快切装置完成切换,接触器也早已经释放了,仍然需要再启动!