15000平方米面积的政府楼群安装水源热泵空调
athvac
athvac Lv.3
2010年10月04日 23:40:28
来自于中央空调
只看楼主

各位大侠: 我这边有个15000平方米的政府楼群中央空调改造项目,之前楼只有锅炉供暖系统,无制冷,现准备采用水源热泵系统,作为楼群的供冷和供暖,机房采用原有的锅炉机房面积为35平方米,层高为5m。如果做为水源热泵系统的机房的话,面积是否太小呢?希望和大家探讨下。

各位大侠:
我这边有个15000平方米的政府楼群中央空调改造项目,之前楼只有锅炉供暖系统,无制冷,现准备采用水源热泵系统,作为楼群的供冷和供暖,机房采用原有的锅炉机房面积为35平方米,层高为5m。如果做为水源热泵系统的机房的话,面积是否太小呢?希望和大家探讨下。
免费打赏
bbb-614179666
2010年10月06日 13:18:59
12楼
客户又不是专家,对水源热泵项目一定要审慎,不能盲目。到时候水量要不够,哭都来不及。
反正我不建议用它,维修起来相当困难.
回复
lianhaojie
2010年10月06日 13:40:55
13楼
做水源热泵机房肯定是小,况且政府的项目至少要2台主机互为备用,选1台也是可以的,但附属设备 像循环水泵、除砂器、定压补水装置 都放在35㎡之内 太挤了,制冷采暖还需要转换,建议机房做大一些, 施工安装以后售后服务都会方便的
回复
athvac
2010年10月07日 08:39:56
14楼
谢谢楼上的回复。
回复
cnbbzz
2010年10月07日 10:39:25
15楼


政府项目何以为据需要主机互为备用?民用建筑规范禁止主机备用!!
回复
santo
2010年10月07日 11:23:02
16楼
如果做打井的水源热泵系统,主机房肯定是小了,而且还要做地质、水质、工况等试验。建议用水环热泵系统+锅炉。原有锅炉不用撤除。中央空调系统:冷却塔+机组(各房间独立空调)。冷却系统和锅炉采暖系统管道共用。好处是:各房间独立开启,节能!改造简单。
回复
athvac
2010年10月07日 23:12:55
17楼
这种中央空调系统总造价是不是没有水源热泵系统的便宜呢?现在的客户更多的是考虑初期投资的费用。
回复
xiafangquan
2010年10月08日 23:07:06
18楼
如果像前面的几位都分析道的问题能解决的话;就可以上水源热泵;达不到就别上;锅炉加单冷机我还是反对的;单冷机站地也不小;在加上冷却塔;就更不够用了 ;我建议看看其它的地能不能放的下风冷模块机组;如果有可以不废除以前的设备;直接加上风冷模块机就可以了。
回复
yzhchlan
2010年10月09日 10:54:08
19楼
机房面积实在太小了
建议采用地源热泵(闭式系统)
不建议用水源热泵(开式系统),问题很多
回复
villagerchan
2010年10月09日 13:56:59
20楼
主机+冷冻冷却水泵怎么也得100~150m2吧,不是光塞几台设备进去,还得考虑接管及维护管理的要求。
回复
villagerchan
2010年10月09日 14:05:04
21楼
我觉得中国现在好多地方搞什么冰蓄冷、地源热泵、水源热泵啥的,都是玩个概念,骗政府的补贴,根本就没好好做。虽然也做了什么可行性研究,但明白人都知道,这些东西都是业主发钱找大学老师搞的,大学老师呢,找自己的学生在网上搜罗了一堆数据,中国人其它本事没有,山寨本事全球第一。
回复