近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句如果说电源有问题,旁边还有一台塔机也用这个电源的``它没有问题,
回复 举报
是塔机上冷却起升主电机用的```,不同的是,连热继电器也烧了,原因我也找了好久都找不到,
工地电压我也测了正常,接线端子我也紧了,热继电器我调到2.8
还望各位指点一下
回复 举报