我看了GBJ 16-87(2001)建筑设计防火规范中关于库房的要求。里面没有提到库房的安全疏散距离。那我应该按哪个标准确定呢!厂房还是民用建筑?有那位知道帮我个忙!我现在设计的库房房间内最远点到疏散口的距离为32米,不知道有没违反规范。急盼!!!!
我看了GBJ 16-87(2001)建筑设计防火规范中关于库房的要求。
里面没有提到库房的安全疏散距离。那我应该按哪个标准确定呢!厂房还是民用建筑?
有那位知道帮我个忙!
我现在设计的库房房间内最远点到疏散口的距离为32米,不知道有没违反规范。
急盼!!!!
2楼
应按厂房来考虑,在防火规范中有关于各种库房的要求吧,我上次就是按的厂房,我记有是在30米左右,在审图时也没有提出来,只供参考
回复
3楼
先应该分清库房的性质;附设加工厂房或其它有人员停留的房间、功能就应该考虑那一部分功能来考虑疏散;如果没有就按库房相关规范考虑足够了,疏散是用来疏散人员的,独立库房就没考虑人员的长期、长时间停留。另外注意本地消防部门有没有针对地方特点设了地方规定。
独立库房如果满足以下两条就可以了:
第4.2.1条 库房的耐火等级、层数和建筑面积应符合表4.2.1的要求。
第4.2.7条 库房或每个防火隔间(冷库除外)的安全出口数目不宜少于两个。但一座多层库房的占地面积不超过300m2时,可设一个疏散楼梯,面积不超过100m2的防火隔间,可设置一个门。
希望有帮助!
回复
4楼
谢谢上面兄弟。
我的是库房二层。建筑耐火等级2及,火灾危险性等级,戊类。一层部分有其他功能。
二层为独立库房。单层900平方30x30,内设一楼梯,外挂一钢梯,还有一部电梯。应该能满足4.2.1和4.2.7条。
回复
5楼
第4.2.10条 库房、筒仓的室外金属梯可作为疏散楼梯,但其净宽度不应小于60cm,倾斜度不应大于60°角。栏杆扶手的高度不应小于0.8m。
室外爬梯可以满足这个要求吗?
电梯是消防楼梯吗?
如果满足其中之一,应该可以了.
回复
6楼
会5楼朋友。
爬梯满足要求,电梯不是消防电梯。普通货梯。
满足这几条就可以了是吧。不用去再考虑消防距离了是吧!
谢谢解答。
回复