10KV电压互感器炸了
zhengtao7967
2006年01月21日 15:47:28
来自于变压器
只看楼主

我的电容柜内作放电用的电压互感器(型号-JDZ10)不到三个月炸裂两个了,请各位大侠帮忙找找原因吧!谢谢了!  

我的电容柜内作放电用的电压互感器(型号-JDZ10)不到三个月炸裂两个了,请各位大侠帮忙找找原因吧!谢谢了!

 
免费打赏
tcchezhong
2006年01月21日 16:20:04
2楼
放电用的电压互感器?
画个草图吧,弄不清楚你的情况.
回复
gyw2006
2006年01月21日 16:20:40
3楼
我也可以给你提供点信息
当采用电压互感器作为放电器时,有关规定
1、应采用全绝缘产品,即采用双套管电压互感器,其中性点全绝缘,这种产品可以满足放电器的接线规定。
2、不应采用单套管电压互感器,中性点严禁接地,不得采用非全绝缘的单套管电压互感器作放电器。
3、当采用全绝缘的电压互感器作放电器时,为确保安全,在设备造型时应对放电时间、剩余电压、放电容量等进行校验。
回复
gyw2006
2006年01月21日 16:28:03
4楼
先说说放电用的电压互感器接线方式吧,
放电器件不能采用中性点接地的星形接线,因为这种接线方式在电源断路器分闸时可能产生过电压,导致断路器重击穿。
回复
zhengtao7967
2006年01月22日 07:12:47
5楼
星接
回复