面积超过1000平方米的纺织车间要做“自动喷淋”吗?
长流水
长流水 Lv.2
2002年03月24日 16:30:47
只看楼主

请教一下,我最近做了一个厂房工程的纺织车间是否做“自动喷淋”,但查《建筑设计防火规范》里面没有规定要做。请问一下有那位做过这样的工程?

请教一下,我最近做了一个厂房工程的纺织车间是否做“自动喷淋”,但查《建筑设计防火规范》里面没有规定要做。请问一下有那位做过这样的工程?
免费打赏
富兰克
2002年03月24日 20:55:10
2楼
可以不做。只要不是高层厂房,或者不设空调就可以不做。
回复
长流水
2002年03月25日 21:45:18
3楼
设空调要设自喷是高规里面规定的,但我这是二类厂房。
回复
逸风
2002年03月26日 17:35:40
4楼
2001年的新版自喷规范里有设置场所火灾危险等级举例,其中明确指出纺织车间按中危险级II级设计。高规和建规都是指导型的基础类规范,必须执行。但它们未明确规定的方面,则要结合相关的规范,高规和建规的总则中都有提出“除执行本规范的规定外,并应符合国家现行的有关标准、规范的要求。”
回复
长流水
2002年03月26日 20:59:42
5楼
逸风 ,谢谢你的详细说明。
回复
水灵灵
2002年03月30日 00:42:33
6楼
原来的纺织部即纺织总会也有相关的部颁规范,有些地方还和建规不太一样。当然应按要求高的作。前年作的一个纺织厂,我记得在清花和打包车间作了喷淋,请你查看相应的部颁规范就放心了。
回复
wsupply
2002年03月30日 12:42:11
7楼
支持“水灵灵”的说法。