近日用一美优乐压缩机,制冷量6kw,高压13bar,低压3bar,R134a,视油镜油位一开始还有一半位置,机组运行几天以后发现油位下降到园底部了。冷凝器为风冷,蒸发器为板换。不知道是什么原因导致缺油?希望大家分析一下。R134a与润滑油互溶情况怎么样?这种系统是否需要设置油分离器?这种小型的氟利昂系统,一般导致缺油有哪些原因?
近日用一美优乐压缩机,制冷量6kw,高压13bar,低压3bar,R134a,视油镜油位一开始还有一半位置,机组运行几天以后发现油位下降到园底部了。
冷凝器为风冷,蒸发器为板换。
不知道是什么原因导致缺油?希望大家分析一下。
R134a与润滑油互溶情况怎么样?这种系统是否需要设置油分离器?
这种小型的氟利昂系统,一般导致缺油有哪些原因?
2楼
一般的情况下;高温时;不会出现;除非进入低温状态蒸发器里面的温度过低;才能造成回油不好;呵呵;有办法的;;
回复
3楼
节流阀开得过大,压缩机运行带液,很容易将油带入系统。
R134系统必须使用相溶性较好的聚胫基乙二醇合成油或聚脂油。
安装时也必须注意使压缩机尽量处系统的最低位置。
回复
4楼
如何避免节流阀开得过大?
这台机组采用的是外平衡式热力膨胀阀,由于安装所限,感温包和平衡管安装没有安装到蒸发器出口附近,而是离蒸发器出口有2~3m的距离,感温包和平衡管离压缩机很近。
我想也许是由于以上原因才导致节流阀开得过大。
如果在现有的情况下,不改变感温包和平衡管位置,调整膨胀阀的开启度,(调小一点),是否可以解决问题?
有没有其他办法可以解决带油问题?
回复
5楼
当然只有调整膨胀阀的开启度了哦。
回复
6楼
谢谢
:L :L
回复
7楼
压缩机‘奔油’??:o
回复
8楼
膨胀阀不能调节,还有一个办法,把供液阀关小一点也行。
回复
9楼
guoreduyouma
回复
10楼
膨胀阀还是不去动的好,调供液阀要慢慢观察了
回复
11楼
这么小的系统是不用加油分离器的,最好检查一下系统的是否有故障,比如散热器和蒸发器是否散热不良!
回复