一般几个千瓦以上的电机用星三角启动?如果是水泵呢??请教了!电机启动方式和变压器容量有什么联系?具体数据!谢谢指教!
一般几个千瓦以上的电机用星三角启动?如果是水泵呢??
请教了!
电机启动方式和变压器容量有什么联系?具体数据!
谢谢指教!
12楼
好像有资料这样说,15KW——90KW的电机用Y-三角降压启动,90KW--300KW用自藕降压启动!没错这样的规定太教条了,其实如果电机的容量不超过变压器容量的5%的情况下,可以直接启动,如果超过了5%,看情况如果是轻载启动的小容量电机话可以直接启动。
回复
13楼
几个千瓦的电机没有必要用星三角启动!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
14楼
一般情况下,只要电动机额定功率不超过电源变压器额定容量的30%,就没有必要采用降压启动,如果在30%左右,可通过计算电机启动时母线最低电压来决定,对不频繁启动电动机为不低于85%(频繁启动指每小时启动数十次)。有些教材、手册、部门规定仅按电机功率来决定启动方式的做法是毫无道理的。
这是《工业与民用配电设计手册〉第三版的观点,也是我的观点。
回复
15楼
大家都只考虑到变压器容量问题,还有接触器等问题嘛.如果功率太大,接触器触头很容易烧蚀或粘连,故此一般18KW以上的就不能直接启动了.当然,实际中也有上百KW的直接启动的例子,但接触器一般都用进口的
回复
16楼
应根据线路的要求
回复
17楼
同意
回复
18楼
绝对同意
回复
19楼
我们的工程经验是在没有单独电源供电时一般22-37kW采用Y-△启动,37kW以上用软启动或自藕。这样对主回路各元器件均有好处。
回复
20楼
其实,如果大容量的电机最好还是采用降压启动比较好,不要以为你的变压器的容量够大就行的,直接启动的瞬间机械冲击力,对于设备来说是一种灾难!
这一点不得不考虑!
回复
21楼
其实,如果大容量的电机最好还是采用降压启动比较好,不要以为你的变压器的容量够大就行的,直接启动的瞬间机械冲击力,对于设备来说是一种灾难!
这一点不得不考虑!
回复