一般几个千瓦的电机用星三角启动?
jinzhongli
jinzhongli Lv.2
2006年01月22日 15:36:03
只看楼主

一般几个千瓦以上的电机用星三角启动?如果是水泵呢??请教了!电机启动方式和变压器容量有什么联系?具体数据!谢谢指教!

一般几个千瓦以上的电机用星三角启动?如果是水泵呢??
请教了!

电机启动方式和变压器容量有什么联系?具体数据!
谢谢指教!
免费打赏
qzj80
2006年02月17日 21:28:00
22楼
根据变压器来选
回复
stonelie
2006年02月18日 09:36:13
23楼
如果用国产接触器就会知道大功率电机直接启动会有多么痛苦,..
回复
梁栋永
2006年02月18日 11:07:26
24楼
楼上的说得都差不多,,不管电机多少才用什么样形式的起动都可以,,
但是经济上去考虑的话..
我做这么电机起动控制,,
个人认为以下几点是最好的.
1、11KW以下的电机采用直接起动。
2、15KW~45KW的电机采用星--三角形起动。
3、45KW~110KW的电机采用自藕变压器起动。
4、110KW以上的电机采用变频器起动。
回复
czw8212792
2006年02月18日 12:49:16
25楼

没错。
回复
maxiaojun8963
2006年02月18日 14:42:28
26楼
同意20楼的观点,如果有可能的话用变频器软起动是最好的了
回复
fittermouse
2006年02月18日 15:10:30
27楼
我做法基本上根4楼一样。
超过15kw的我都是这样做的。
回复
linfeng006
2006年02月18日 20:10:09
28楼
根据各水泵厂家提供的技术参数看,水泵15KW的时候还可以直接启动,也可以用星-三角启动;15KW以上用星-三角启动.
回复
wang200153_2001
2006年02月18日 21:55:41
29楼
同意20楼的观点,大的电机还是不要直接启动的好。
回复