现在作了一个工程,甲方要求把卫生间的板降下400mm,敷设排水管道后再填起来,我总觉得不妥。主要是如果施工不认真的话,管道坡度得不到保证,管道承压能力允不允许还是问题,关键是没有相应的规范可以执行,真痛苦:(,哪位大师有此方面的经验,不妨来上一课。。。
现在作了一个工程,甲方要求把卫生间的板降下400mm,敷设排水管道后再填起来,我总觉得不妥。主要是如果施工不认真的话,管道坡度得不到保证,管道承压能力允不允许还是问题,关键是没有相应的规范可以执行,真痛苦:(,哪位大师有此方面的经验,不妨来上一课。。。
92楼
“欧美国家私人住宅卫生间不设地漏”这个值得我们学习.
回复
93楼
我现在做的住宅都是卫生间降板的。
回复
94楼
同层排水固然有他的优势,但是施工质量不过关的话,引起的后患还是蛮难受的,但是如果是精品工程的话,施工质量起码有保证,同层排水还是很看好的。毕竟,同层排水对于保护私密性的要求来讲还是很有前景的。
回复
95楼
应该说同层排水可以做(很多都这样做的),但是的确有很大的隐患,装修后万一漏水,还得挖开这部分,损坏了瓷砖不说,还有可能弄坏了防水,造成更大的影响。而下层排水最大的问题是自己家的会影响下面的住户,但是解决问题一般来说好一些。
回复
96楼
应该没什么大的问题,我现在负责的工程就是这样施工的
回复
97楼
同层排水的弊大于利,本人是作了20多年的给排水工程师,在上海做了80~200米的5星级酒店、高档住宅,办公楼不下180万平方米。现在规范关于同层排水的解释是处于试验阶段,但在实际上并不是新鲜玩意,公共卫生间的蹲式做便器,大便槽等都是同层排水。主要是制定新规范的人不是给排水专业出生,是为了迎合物权法。你们想想,一旦你家的买地排水管道堵塞,你的影响就大了,整个卫生间地面都必须敲掉。管道必须从接驳口开始从新安装,这个接驳口不可能在卫生间地坪上,只能在管井的主管与支管的连接处,上部的居民都不能排水,即卫生间不能用。你们再想想,万一你楼下的居民买的是2手房需要装修,或因装修的砼堵塞管道,这种情况对于隔层排水很好处理,对同层排水要想进行处理,影响就大了。作为一个专业给排水工程技术人员,本人十分反对同层排水。
回复
98楼
我很同意freekingdomjm的说法,目前很多人鼠目寸光,对于同层排水只看到暂时没有问题,如果你的卫生间的装饰一直不改变,影响也许小些,但用5~10年你重新装饰,我建议是同层排水的住户绝对不能装修,还要提醒买2手房的人,千万不要买同层排水的房子,因为你的卫生间是不能装修的,一旦装修,引起管道堵塞,或排水不畅,你必须在大楼的排水主管上开始进行连接,上面和下一层的住户是不可能让你这么做的。同层排水害人哪!推广同层排水的人纯粹是瞎胡闹。
回复
99楼
同层排水的利弊是给排水工程专业研究的问题,我在给排水论坛设置 ,《同层排水弊大于利,今后害人不浅!!!》中建立了楼主,希望持不同见者参与讨论,同层排水优点10%,缺点90%。隔层排水优点80%,缺点20%。做同层排水实在是害人。
回复
100楼
吉博力的排水方式要做假墙,会影响卫生间的使用空间,设计开发商的住宅时要跟开发商说清楚以免返工,这种返工是没有银子拿的
回复
101楼
我做过同层式的给排水设计.是国外的.(须特殊管材.)
(大便器的排水管是75须单独排到立管),(西脸盆40,浴缸50,洗衣机排水50可河流排到立管)
用立管上的集合器连接排污管和一般排水管.(集合器在楼板上)
这些排水管都在架空地板下,安装起来特别快,而且排污效果相当好.
还有给水和热水也在同层,用两个集合器分别送到各卫生器具,
集合器放也放在架空地板下.好处挺多.
回复