现在作了一个工程,甲方要求把卫生间的板降下400mm,敷设排水管道后再填起来,我总觉得不妥。主要是如果施工不认真的话,管道坡度得不到保证,管道承压能力允不允许还是问题,关键是没有相应的规范可以执行,真痛苦:(,哪位大师有此方面的经验,不妨来上一课。。。

现在作了一个工程,甲方要求把卫生间的板降下400mm,敷设排水管道后再填起来,我总觉得不妥。主要是如果施工不认真的话,管道坡度得不到保证,管道承压能力允不允许还是问题,关键是没有相应的规范可以执行,真痛苦:(,哪位大师有此方面的经验,不妨来上一课。。。
免费打赏
tnt-g996
2008年07月19日 17:24:59
192楼
在南宁做了五个工程,都是卫生间整体降板350mm~500mm,回填轻质材料,一般是炉渣+水泥比例为6:1,回填前做排水器具和管道的相关试验合格后在回填。在一个是防水层,这个要求较高,要求管理人员必须管理到位,之后在炉渣上打一层混凝土层就OK了。
回复
666how
2008年10月18日 23:23:55
193楼
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》
排水横支管与立管底部的垂直距离h1应按本规程第3.1.9确定!
回复
10000js
2008年10月20日 16:08:31
194楼
ttc同层排水系统江苏省、上海、广东省标图
回复
寒冬
2009年02月19日 22:31:53
195楼
我加强学习,第一做同程排水,有点摸到门啊!