同层排水的利弊?作法?
mario
mario Lv.2
2002年03月26日 00:26:46
只看楼主

现在作了一个工程,甲方要求把卫生间的板降下400mm,敷设排水管道后再填起来,我总觉得不妥。主要是如果施工不认真的话,管道坡度得不到保证,管道承压能力允不允许还是问题,关键是没有相应的规范可以执行,真痛苦:(,哪位大师有此方面的经验,不妨来上一课。。。

现在作了一个工程,甲方要求把卫生间的板降下400mm,敷设排水管道后再填起来,我总觉得不妥。主要是如果施工不认真的话,管道坡度得不到保证,管道承压能力允不允许还是问题,关键是没有相应的规范可以执行,真痛苦:(,哪位大师有此方面的经验,不妨来上一课。。。
免费打赏
rong73112
2005年07月20日 17:32:57
52楼
请教12楼,同层排水时三通口距地面(卫生间地面,已下沉)应为多少为宜?
回复
rong73112
2005年07月20日 19:09:12
53楼
请教楼上各位同仁,同层排水时三通口距地面(已下沉300的卫生间地面)应为多少为宜? 请多多指教,还有如果住宅采暖采用地热方式,下沉卫生间这部分地热管如何布置,高差如何解决?
回复
junhua-xu
2005年07月20日 22:27:59
54楼


有道理,同层排水时往往穿楼板套管高度不能高出地坪完成面50mm,顶层跑水,全楼完蛋!

还有,使用者也要注意。女性的WSJ不能放在马桶里,否则,堵塞麻烦很大!

当然,我个人并不认为这个东东代表先进生产力的发展方向......

排水管不在下一户吊顶里,也不意味建立了和谐社会......

开发商更不必在卖楼时吵作!
回复
xieen118
2005年07月21日 14:57:17
55楼
采用日本积水的特殊单立管排水系统的特殊接头可以解决降板问题,可以降板200
回复
hgq5329
2005年07月21日 16:11:45
56楼

我们这里的山间别墅群也正在采用次方法,现在还在施工前期准备阶段,请问以后在这方面可以和你联系吗?我的QQ是28751321
因为我以前还没做过同层排水!急待您的经验指教!
回复
xieen118
2005年07月21日 16:15:53
57楼
需要了解特殊单立管的请和我联系我的电话是021-64820638找谢先生就可以.我的邮箱是xieen118@
yahoo.com.cn我的msn是xieen118@hotmail.com请和我联系,大家交流交流.
回复
dayongtt
2005年07月25日 11:08:21
58楼
俺只做过用吉博力的同层排水,其他方式的同层排水没做过。吉博力的东东是不错,就是TMD贵!很少有甲方愿意用!
回复
lixiaohui005
2005年08月18日 11:21:58
59楼
说穿了

中国的施工单位人员素质急待提高
回复
junrew
2005年08月18日 11:47:02
60楼
我们都这样做的啊:
回复
city-ants
2005年08月18日 18:21:35
61楼
4.3.7 排水管道宜地下埋设或在地面上,楼板下明设,如建筑有要求时,可在管槽、管道井、管窿、管沟或吊顶内暗设,但应便于安装和检修。在气温较高、全年不结冻的地区,可沿建筑物外墙敷设。

4.3.8 住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。
回复

相关推荐