广西南宁一个汽车展厅,钢结构,层高6.5M, 请教各位:末端冷负荷指标最少选多少?主机选多少 w/m2 ?急用,谢谢了!
广西南宁一个汽车展厅,钢结构,层高6.5M, 请教各位:末端冷负荷指标最少选多少?主机选多少 w/m2 ?
急用,谢谢了!
2楼
100w/m2 - 400w/m2,有意义吗? 回学校重修冷负荷计算吧。
回复
3楼
以这样的层高,应该不小于250W/M2。
回复
4楼
我解释一下:1层展厅1000m2,层高6.5m,2层办公室300 m2,层高3.2, 有空调厂家报出总冷量才130KW,我给他最少为206KW (主机),230KW (末端)
主要针对另一厂家的130kw,所以,我才来求证各位大侠!多谢各位指教。
回复
5楼
展厅的负荷应选择大点,负荷损失太多,最少要在200KW以上
风量组织设计特别关键,特别是如果牵涉到冬天供热
回复
6楼
老兄,广西南宁就免考虑供热了吧。。。