地下两层,地上25层,裙房四层下,裙房地下第二层做甲级核六二级人员掩护,人防顶板荷载怎么取,人防顶板标高大概-5.5米
地下两层,地上25层,裙房四层下,裙房地下第二层做甲级核六二级人员掩护,人防顶板荷载怎么取,人防顶板标高大概-5.5米
2楼
没有太明白楼主的意思。人防顶板荷载等效计算时查表不就行了?跟地下几层有关系吗?
回复
3楼
直接按人防规范的人防荷载啊,这个有什么疑问的地方呢
回复
4楼
表里这个深度没有的
那是不是可以按小于0.5来取啊
是取55,还是60啊
回复
5楼
顶板没有覆土,考虑上部建筑的影响,取55
[
本帖最后由 sumydong2008 于 2010-12-25 21:08 编辑 ]
回复
6楼
感谢 正有此需要
回复
7楼
二层人防顶板同一层人防顶板设计,不考虑覆土,
回复
8楼
直接按人防规范的人防荷载啊
回复
9楼
哥,我只能这么喊你了,看规范啊,规范可是写的清清楚楚的啊。
回复
10楼
同意7楼的意见,楼主人防规范要多看啊
回复
11楼
地下一层顶板不用折算成覆土厚度吗
回复